Chris
Бассейн площадью 220 м.кв. Температура воды 20С, температура в помещении летом 25 С, расчетная влажность 65%. Тип - общественный бассейн с нормальной активностью купающихся.
По методике стандарта VDI 2089 влаговыделения составляют 12 л/час.
По методике Бязина-Круме - 30 л/час.
Быстрый расчет: http://calorex.in.ua/info/calc/
Кому верить?
В случае если температура воздуха выше температуры воды на 1-2 С, результаты расчетов отличаюся незначительно.
kdu
Первый раз встречаю такие вводные. Обычно температура воды в бассейне не ниже +25град (а то и +27град). Вы сами могли бы купаться в бассейне с температурой воды как из под крана с холодной водой?
Chris
Температура воды для рыб.
jota
Цитата(Chris @ 1.4.2013, 9:17) *
Тип - общественный бассейн с нормальной активностью купающихся.


Цитата(Chris @ 1.4.2013, 11:36) *
Температура воды для рыб.

biggrin.gif
Chris
Вопрос не изменится от того какой тип бассейна принять.
Skaramush
Изменится. Возьмите неподвижную поверхность и удивитесь результату.
А задавая разные исходные, соответственно, получаете разные результаты.
Chris
Факт в том что при условии указанных температур по двум методикам результаты в разы отличаются друг от друга. В бассейне будут тренировать дельфинов поэтому я принял коэффициент как для общественного с норм. активностью купающихся.
jota
Цитата(Chris @ 1.4.2013, 13:40) *
В бассейне будут тренировать дельфинов поэтому я принял коэффициент как для общественного с норм. активностью купающихся.

Какме же дельфины рыбы?....пора с биологией познакомиться... smile.gif
и второе - дельфинам влажность воздуха к чему?
Или там зрители ещё будут?
kdu
Методики различаются потому, что процесс испарения воды из бассейна (ещё и при ВЕСЬМА РАЗНЫХ исходных условиях - брызги/спокойная поверхность/наличие смоченной поверхности у бассейна/температуры воды и воздуха что чего больше/меньше и т.д.) процесс ОЧЕНЬ сложный. А Вы хотите универсальную формулу для этого дела, да ещё дающую абсолютно точный результат! Поэтому и формулы для него получены импирическим путём и дают достоверность большую/меньшую для разных исходных данных. Если так хочется перестраховаться - так ориентируйтесь на большую из величин влагопоступлений по полученным расчётам. Тогда будете иметь некоторый запас в заложенном оборудовании ( и это будет лучше чем опереться на меньшую из полученных величин и потом по факту "получить удар детскими граблями")
Chris
Производители осушителей посоветовали ориентироваться по методике стандарта VDI 2089. Из этого расчета и будем ставить осушители. Заказчику всю сложность вопроса описали, в случае чего доставим еще.
vovganmgk
Цитата(Chris @ 1.4.2013, 13:17) *
Бассейн площадью 220 м.кв. Температура воды 20С, температура в помещении летом 25 С, расчетная влажность 65%. Тип - общественный бассейн с нормальной активностью купающихся.
По методике стандарта VDI 2089 влаговыделения составляют 12 л/час.
По методике Бязина-Круме - 30 л/час.
Быстрый расчет: http://calorex.in.ua/info/calc/
Кому верить?
В случае если температура воздуха выше температуры воды на 1-2 С, результаты расчетов отличаюся незначительно.


обьем помещения то какой?
Chris
А какая разница? Он в расчете не учитывается.