Кто нибудь знает целесообразно ли применять регулирование по конденсату при "плохих" параметрах пара?

Параметры пара - влажный при давлении P = 1.1 ата, влажность пока не известна
gilepp
Следует по возможности в принципе этого избегать, вне зависимости от способа регулирования. Влажный пар провоцирует эрозию трубопроводов и оборудования, а также снижает эффективность теплообменных процессов.
craab
Цитата(gilepp @ 2.4.2013, 9:03) *
Следует по возможности в принципе этого избегать, вне зависимости от способа регулирования. Влажный пар провоцирует эрозию трубопроводов и оборудования, а также снижает эффективность теплообменных процессов.


Это то понятно, меня интересует как правильно организовать систему при таких низких параметрах пара, т.к. если учитывать потери на клапане и на арматуре то давление даже перед теплообменником получиться отрицательным, вот я и думаю может перенести эти потери на клапане за теплообменник и регулировать по конденсату?
gilepp
С чего это оно станет отрицательным ?
Можете прислать схему с техническим условиями ?
craab
Давление на входе чуть больше атмосферного, буквально на 0.1 атм., соответственно потери на тепловом пункте побольше 1 м.в.с.


Схему смогу прислать, но попозже.