Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Расход ниже нормы
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий
Анче
Делаю расчет спринклерного пожаротушения совместно с пож. кранами для стоянки в жилом доме (попадает во 2 группу помещений) , минимальный нормативный расход 30 л/с , минимальная защищаемая площадь 120 м кв. Расход в итоге получается ниже нормативного, хотя уже даже вышла за пределы минимальной площади. Что не так делаю??
Olga_
Ничего не понятно. Вы пишете "мин норм расход 30л/с", а потом "в итоге получается ниже нормативного....".. В каком итоге? Как получилось? По расчету? Как вы считали?
Sindarkon
Анче
Воспользуйтесь поиском. Сто раз уже это обсуждали.
Анче
Считаю с помощью программы ГидРаВПТ, выдает эту ошибку "Расход ниже нормы" . 30 л/с минимальный норм. расход согласно СП5, согласно результатам расчета у меня для норм. мин. площади 120 м кв. получается ниже 30 л/с ...
Olga_
Пересчитайте вручную. По программе не могу ничего сказать, не пользуюсь
Shefin1
Увеличивайте расчетную площадь до тех пор, пока расход не станет больше минимального. У меня при расчетах автостоянок обычно площадь увеличивается до 190-200 м2.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.