Mihail Tm
здравствуйте подскажите пожалуйста у кого нибудь получалось организовать
связь привода VFD-E(delta) с ПЛК100(овен) по RS485,а именно не знаю какой адрес регистра
нужно прописать в ПЛК-хотя бы для команды пуск/стоп и устоновления частоты вращения?
Alexander_I
Стесняюсь спросить, а что, разве в документации на VFD-E не описаны регистры коммуникации, например, адреса 2000Н, 2001Н, 2002Н и адресация всех параметров?
Mihail Tm
да в VFD-E адреса нашёл я не знаю как их прописать в universal modbus devise ПЛК-100(ОВЕН) а именно по какому номеру регистра из плк давать команду на
адрес допустим 2000Н?
serge197a
Открываете инженерный калькулятор виндоус.
набираете 2000 в HEX, нажимаете на DEC.
Получаете 8192.
т.е. нужно переводить нумерацию из шестнадцатиричной в десятичную.
Овен использует десятичную систему нумерации регистров.
Mihail Tm
спасибо serge197a всё заработало теперь буду знать.