Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Увеличение тока двигателя при клине
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем > Управление электроприводом
AAL1982
Добрый день, любители и профессионалы электропривода!

К концу дня плохо соображаю. Никак не могу понять, почему если двигатель клинит, то ток увеличивается свыше номинального. Как физически можно обьяснить этот процес?
LordN
частота скольжения увеличивается
пропадает реактивная часть которая являеся переносчиком ЭЭ в МЭ
статор становится чисто активной нагрузкой с очень низким сопротивлением.
and
Цитата(AAL1982 @ 4.4.2013, 18:11) *
К концу дня плохо соображаю. Никак не могу понять, почему если двигатель клинит, то ток увеличивается свыше номинального. Как физически можно обьяснить этот процес?

Если ротор неподвижен, то мотор потребляет пусковой, а не рабочий ток.
На статор не наводится противоЭДС ротора и не снижает ток до рабочего (номинального).
PS
А уже ответили...
AAL1982
Спасибо. Теперь понял
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.