Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Выход из помещения насосной
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий > Пожаротушение
leonid18
Добрый день.
Прошу помощи в спорном вопросе.
Согласно НПБ насосные станции должны иметь отдельный выход наружу или на лестничную клетку, имеющую выход наружу.
Возможен ли выход из помещения насосной на пандус подземной автостоянки?
Sindarkon
Теоретически, если пандус являтся эвакуационным выходом, а не перекрывается при пожаре, можно попробовать выход на него сделать.
and
Спорное решение. Отдельный выход из помещения насосной станции подразумевает, ИМХО:
1.Возможность попасть туда, имея ключ, в любое время, не спрашивая ничьего разрешения.
2.Возможность оставить перед входом автомобиль (никому не мешая), на котором обслуживающая организация привезла из ремонта насосный агрегат. 2-й пункт желателен.
Если пандус используется только для проезда автомобилей, а не для прохода пешеходов, то лучше решение поменять...
Sindarkon
Цитата(and @ 8.4.2013, 12:36) *
Отдельный выход из помещения насосной станции подразумевает

...что при пожаре в неё можно относительно безопасно попасть. Остальное - тлен.
Kostyan777
В СНиП 2.04.01-85* п.12.4 говорит о необходимости отдельного выхода наружу или на лестничную клетку.
1. Возможно ли как то обосновать эксперту выход из помещения насосной в подвал на расстоянии 10 метров от спуска в него (в подвал)?
2. Если насосная располагается в одном помещении с ИТП возможно ли сделать выход из этого помещения в подвал, ведь СП 41-101-95 п.2.16 разрешает делать выход из ИТП в подвал при размерах ИТП менее 12 метров.?
Sindarkon
1. Теоретически, если в подвале нет горючей нагрузки, можно попробовать давить на это.
2. Нет, конечно.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.