Цитата(Bornfly @ 9.4.2013, 9:52)

Подскажите пожалуйста, правильно ли я рассуждаю. В моем случае на пожаротушение здания в целом (вместе с паркингом) необходимо 2,5 л/с (1 струя) на внутреннее пожаротушение здания + 2,5 л/с (2 струи) на внутреннее пожаротушение паркинга + 30 л/с (по расчету) на АУПТ спринклеры.
Итого 2,5+5+30=37,5 л/с
Возможно ли разделить системы. Сделать модульные установки АУПТ тонкораспыленной водой, а на пожаротушение из ПК (7,5 л/с) использовать хозяйственно-питьевой водопровод?
Расход ПК здания и автостоянки не суммируется.
СП154
6.1.3 Инженерные системы автостоянок должны быть автономными от инженерных систем пожарных отсеков другого класса функциональной пожарной опасности.
6.2 Требования к противопожарному водопроводу
6.2.1 Внутренний противопожарный водопровод следует предусматривать в соответствии с требованиями СП 10.13130.
6.2.2 В подземных автостоянках с двумя этажами и более внутренний противопожарный водопровод должен выполняться отдельно от других систем внутреннего водопровода.
6.2.3 В подземных автостоянках внутренний противопожарный водопровод и автоматические установки пожаротушения должны иметь выведенные наружу патрубки с соединительными головками, оборудованные вентилями и обратными клапанами, для подключения передвижной пожарной техникиЕсли делать тонкораспылёнку то ТУ "Аквамастер", нужен бак с полезным объёмом ок.13м.куб и насосы 18,5(NB) или 15 квт(CR). ТУ На модульные установки не читал.