Полная версия этой страницы: 
Циркуляция ГВС
  
 
 
  Нужна помощь! Необходимо подобрать насос на циркуляцию в системе ГВС. Сколько % должна составлять подача насоса от расхода воды на ГВС? (желательно название и ссылки из источников 

 )
 
 
 
 
  Слишком просто.
Лучше посчитайте на остывание ГВС, и получите для себя % от расхода, а далее уже на него опираться будете.
 
 
 
 
  что просто?
но есть же какие-то источники, в которых прописаны нормы при расчете насосов?
 
 
 
  Khomenko_A_S
  8.4.2013, 12:08
  
 
  да. В них написано то что вам указали. Циркуляционый расход зависит от потерь тепла
 
 
 
 
  в СНиП 2.04.01-85* написано, что "1.3 Настоящие нормы не распространяются на проектирование: тепловых пунктов". Что использовать для ИТП?
 
 
 
 
  Цитата(Ezhewika @ 8.4.2013, 12:18) 

в СНиП 2.04.01-85* написано, что "1.3 Настоящие нормы не распространяются на проектирование: тепловых пунктов". Что использовать для ИТП?
А есть такой пункт в СП 41-101-95 п.3.22
 
 
 
 
 
  Ндаа, странно как-то 
 
  
 
 
  Цитата(Ezhewika @ 8.4.2013, 15:18) 

в СНиП 2.04.01-85* написано, что "1.3 Настоящие нормы не распространяются на проектирование: тепловых пунктов". Что использовать для ИТП?
А циркуляция ГВС разве имеет отношение к тепловому пункту? Всегда считал что это ВК-ая часть … 
 
  
 
 
 
  Цитата(den.mgn @ 8.4.2013, 16:37) 

А циркуляция ГВС разве имеет отношение к тепловому пункту? Всегда считал что это ВК-ая часть … 

нужно подобрать циркуляционный насос в ИТП
Вот пытаюсь найти нормы на подачу насоса...
 
 
 
 
 
  Цитата
Ндаа, странно как-то
 А что странно? ИТП проектируется по СП 41-101-95 (Проектирование тепловых пунктов)
Цитата
3.22 В закрытых системах теплоснабжения при присоединении к
тепловым сетям систем горячего водоснабжения с циркуляционным
трубопроводом (см. рис. 1 - 8) должны предусматриваться
циркуляционные или повысительно-циркуляционные насосы в
соответствии с требованиями СНиП 2.04.01.85.
Смотрим СНиП 2.04.01-85* (Внутренний водопровод и канализация зданий)
Цитата
8. РАСЧЕТ ВОДОПРОВОДНОЙ СЕТИ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ
.......
8.2. Циркуляционный расход горячей воды в системе.......
Все же логично 
 
  
 
 
  Khomenko_A_S
  8.4.2013, 14:55
  
 
  Цитата(Ezhewika @ 8.4.2013, 14:23) 

нужно подобрать циркуляционный насос в ИТП
Вот пытаюсь найти нормы на подачу насоса...
Нужна вам не норма, а нормальные исходные даные.
 
 
 
 
  испытатель
  9.4.2013, 7:58
  
 
  Если Вы проектируете внутридомовой ИТП - Ваша задача учесть в схеме ИТП 7% потерь тепловой энергии на системы водоразбора и циркуляцию, остальное, включая насос - в раздел ВК должно войти. А если Вы проектируете ЦТП, то к 7% нужно добавить потери по трассе и выбрать соответствующий насос. Имейте ввиду только, что если вода достаточно жесткая (более 5 мг.экв) нужно подобрать насосы, стойкие к карбонатным отложениям. Иначе срок их жизни - не более 2 лет.
 
 
 
 
  Цитата(испытатель @ 9.4.2013, 8:58) 

А если Вы проектируете ЦТП, то к 7% нужно добавить потери по трассе и выбрать соответствующий насос. Имейте ввиду только, что если вода достаточно жесткая (более 5 мг.экв) нужно подобрать насосы, стойкие к карбонатным отложениям. Иначе срок их жизни - не более 2 лет.
Можно поподробнее. 
Например у насосов Грюндфос какие серии являются стойкие к карбонатным отложениям.
 
 
 
 
 
  Gгвс ц = Qгвс  х Ктп х 1000/ (1 + Ктп) ∆tгвс (т/ч), 
где Ктп – коэффициент учитывающий потери тепла в трубопроводах ГВС (в зависимости от типа оборудования ГВС (полотенцасушители), а также протяженности сетей ГВС (централизованная система ГВС или местная )
∆tгвс  - разность температур в подающем тр-де ГВС и циркуляционном тр-де (в соответствии с п. 8.2 СНиП 2.04.01-85* принимается 10 С).
 
 
 
  испытатель
  7.6.2013, 19:21
  
 
  Вообще то понятнее для здравого смысла старый СНиП II-Г.8–62, скачать который можете на 
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=33708Раньше по этому СНиПу брали 5% для хрущевок для комфортного жилья увеличиваем умышленно до 7%, но это не принципиально поскольку базовое охлаждение берется в диапазоне 5...15 грС. Мы берем 7% и 10 гр.С
Можно по действущему СНиПу 2.04.01-85* попытаться считать, но количество таблиц и коэффициентов зашкаливает.
В старом есть еще полезности - на базе которых раньше делались таблицы потребления ГВС циркуляции, баков-аккумуляторов и пр., которые можно найти в старых книгах. Пользуем много лет уже.
 
 
 
 
  Ставьте Т4 30% от Т3 и не ошибётесь
 
 
 
 
  Цитата(jota @ 7.6.2013, 21:17) 

Ставьте Т4 30% от Т3 и не ошибётесь
Слышал 30-40%
 
 
 
   
  Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, 
пройдите по ссылке.