Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: из сплит система ККБ реально?
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях > Холодоснабжение
VasiliAK
Возникла необходимость поставить в приточку ККБ, в приточке есть фреоновый испаритель на 5 кВт. Цена ККБ к нему 3000$ дешевле не находил. Цена сплит системы 18000 BTU 400$.
Можно ли вариант первый, температурный датчик поместить в воздуховод, а датчик заморозки прикрепить к фреоновому испарителю. Фотоэлемент вывести куда нибудь в помещение, чтобы с него управлять температурой и включением и выключением. Питание кондиционера поставить через реле с питанием на вентилятор приточки. Капиллярную трубку перепаять с внутреннего блока на фреоновый испаритель приточки.
Вариант второй сделать тоже самое только установив ТРВ.

Понимаю что идея возможно покажется бредовой, просто разница в цене существенная. Кто нибудь делал такое? или есть сложности которые вылезут в процессе эксплуатации.
АКоп
Дезай и все получится,по холоду все должно быть хорошо.А приточка вообще без автоиатики?
VasiliAK
приточка на Carel, но там нет функции управления ККБ. Поэтому автоматика на ККБ должна быть своя.
Iroha
В основном так и делают. кто умеет конечно.
VasiliAK
Цитата(Iroha @ 9.4.2013, 21:11) *
В основном так и делают. кто умеет конечно.

а в чем основная сложность?
в капилярке?
Iroha
Ни в чем. Надо иметь некоторый опыт. Как и в любом деле.
VasiliAK
поэтому и спрашиваю, что раньше не делали. может подскажите в чем может быть сложность?
Iroha
Не знаю. что и сказать. Делайте, что непонятно будет спросите.
v-david
датчик не в воздуховод, а в комнату. у тебя неуправляемое охлаждение, нужна интегральная информация.
kord
Цитата(v-david @ 9.4.2013, 20:45) *
датчик не в воздуховод, а в комнату.


Это ежели инверторный ККБ, а судя по цене предполагается управление "пуск-стоп".
В этом случае датчик температуры - релейный термостат - на улицу. или в приточный воздуховод, до фреоновой секции.
основная сложность - в компоновке щита автоматики. Временные задержки, защита.... если требуется поддерживание температурі притока, то узел смешения...
Михаил
v-david
там вообще-то бытовуху 18000 BTU 400$. люди ставят, какой инвертор!
Ludvig
С капилляркой дело пойдет, с ТРВ может быть существенное превышение мощности с последствиями. Очевидно, придется делать еще датчик давления по фреону из компрессора на отключение притока по верхнему давлению нагнетания. Это вероятно, как показывает практика охлаждения холодильных камер.
327
Я бы ставил набор с ТРВ (фильтр, ТРВ, стекло) + отделитель жидкости. Внешник от сплитухи за 400 амер.президентов 100% голый и не оборудован системой защиты. Так что по автоматике:
- термостат на уличную температуру (в канал до охладителя или тупо на улице);
- датчики перепада давления на фильтре (перепад не 250Ра а около 100) и охладителе. На охладитель можно поставить капилярник. На контроллере сигнал о засорении фильтра - приоритет А ;
- датчик t в помещении;
чего забыл, прошу добавить. Это самое "топорное" бюджетное решение.
Включение ККБшки организовать через сигнал на контактор вентилятора и комнатный термостат (желательно с задержкой 3-5минут - на время откр. воздушного клапана и аварийных сигналов). Отключение приточного вентилятора с задержкой после откл. ККБшки (на всяк. случай от дурака).

Вот только управлять температурой в помещении у вас вряд ли получится т.к.:
- дельта на охладителе 8 ну максимум 10 град.С будет (если не переделывать на рециркуляцию);
- как правило этих мер недостаточно для компенсации теплоизбытков помещения если не установлены доводчики;
- как правило при работе таких схем есть качалово по температуре приточного воздуха - аварийные срабатывания, дятлы накручивающие термостаты и т.п.

Да, можно дооснастить тепловухой контактор ККБ, ну и защитный термостат (накладной) на 1) горшок компрессора; 2) на жидкостной трубопровод. Но эт уже ивращения biggrin.gif
v-david
короче, покупайте компрессор, конденсатор и всю ту хрень, что перечислил 327 и вперед, погнали кулибизмом заниматься. Кстати, кто сказал, что за 400 сплит голый?
327
Цитата(v-david @ 10.4.2013, 23:53) *
короче, покупайте компрессор, конденсатор и всю ту хрень, что перечислил 327 и вперед, погнали кулибизмом заниматься. Кстати, кто сказал, что за 400 сплит голый?


rolleyes.gif ............И опыт, сын ошибок трудных.............С

clap.gif
krio
Вариант использования вместо ККБ наружного блока сплит-системы (вариант с установкой ресивера иТРВ вместо капиллярки)ФОТО
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.