Помогите разобраться в вопросе:
Через часть внутреннего двора нашего предприятия (бывшая фабрика) идет магистраль газопровода н.д. диам. 250мм. Глубина заложения около 2 м. Собственник принял решение во дворе, куда попал и газопровод, выполнить планировку землей и положить асфальт из-за сложного рельефа в той части. В итоге труба с газом будет на глубине 5 м. Вопрос, надо ли идти в Мосгаз за техническими условиями на перекладку, или такая глубина не критична.
Если вы официально делаете проект планировки территории и будете согласовывать с дорожниками, архитектурой или кем там еще, не знаю, то и от Мосгаза тоже понадобится согласование вашей планировки и вот они (штамп согласования, обычно, ставит Облгаз на чертеже), как раз, могут не согласовать и потребовать перекладки, запросив предварительно у них ТУ. Хотя норм по максимальной глубине заложения нет, но им же эксплуатировать, ремонтировать, если что. на их балансе газопровод? Вам с ними бы пообщаться, для начала по телефону хотя бы, что они скажут на словах.
Спасибо, так и поступлю - буду звонить...
timofeyprof
12.4.2013, 15:38
Цитата(komih @ 10.4.2013, 8:44)

В итоге труба с газом будет на глубине 5 м. Вопрос, надо ли идти в Мосгаз за техническими условиями на перекладку, или такая глубина не критична.
Цитата(LanaI @ 10.4.2013, 9:14)

Вам с ними бы пообщаться, для начала по телефону хотя бы, что они скажут на словах.
Обязательно в Мособлгаз и 99% что скажут поднимать трубу. представьте как это легко - эксплуатаировать газопровод на 5 м