Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Песочница
teploizol
Имеется две линии ц. водопровода , насосная пара и два спринклерных блока. Спринклерное пжаротушение на парковке и на 1 этаже торгового центра + стояк гидрантов на 10 этажей , помогите с принципиальной схемой насосной. Основные вопросы для меня - как избежать перепуск на вводах воды и где необходима запорная арматура на контурах 1го 2го этажа и стояка гидрантов .Где поставить водомерный узел. Система водозаполненная, проэкта на руках нет. Если возможно покажите аналогичные схемы.
kdu
Сразу вопрос: Вы пожарный сертифика имеете на проектируемое оборудование? Если нет, тогда замучаетесь сдавать свои шкафы пожарнику из гос тех надзора. Можно не паритсяи заложить готовый шкаф - фирм специализирующихся на пож шкафах куча, например тот же "ГРАНТОР" (первое что пришло на ум, т.к. на последнем объекте его и заложили в проект). У них шкафы под любые запросы, и сдаются пожарным на ура...
teploizol
Сертификатов не не имею ,как и технического образования- но учитывая, что все вышеупомянутое происходит в гор Махачкале , не уверен , что пожарник , которому нужно будет здать обьект будет более осведомлен в этой области. Несмотря на все это хотелось бы сделать работу грамотно. В чем и прошу вас посодействовать.
teploizol
Имеется два насоса wilo BL50/220-18,5/2
узел управления спринклерный водозаполненный(клапан сигнальный спринклерный"баге плюс")
На готовый узел расчитывать не приходится.