nemberg
Добрый день Уважаемые коллеги! Имеется существующий автопаркинг на 700 автомобилей. Рассматриваем общеобменную вентияцию, сделали предварительный проект, все параметры взяты согласно нормативным документам (150 м3/ч с автомашины, либо 2-х кратный воздухообмен), но хотелось где нибудь удешевить. Кто сталкивался, например использовать какой либо расчет понижения, т.к. все автомобили работать одновременно не будут? или другой вариант?
тигра львовна
Посмотрите общесоюзные нормы ОНТП-01-91
Gruz1709
тигра львовна, а СНиП стоянки автомобилей (ныне СП), в которых хоть что-то описано вы не рекомендуете? А ВСН 01-89 тоже побоку?
Зольников Михаил
Поскольку у Вас подземный паркинг, то, согласно ВСН 01-89, п. 4.17, "Для указанных гаражей-стоянок объем приточного воздуха следует предусматривать на 20% менее объема удаляемого воздуха."

То есть, расход приточного воздуха - 80% от расходы вытяжного.

Если паркинг под зданием, он отапливается, чтобы не замерзли коммуникации, если не под зданием - значит, не отапливаемый.

По СТОЯНКИ АВТОМОБИЛЕЙ СНиП 21-02-99
6.10 В отапливаемых автостоянках расчетную температуру воздуха в помещениях для хранения автомобилей следует принимать 5 °С.
6.11 В неотапливаемых автостоянках достаточно предусматривать отопление только вспомогательных помещений, указанных в 5.3.
Плюс, Вам надо дымоудаление
6.15 В подземных автостоянках следует предусматривать системы вытяжной противодымной вентиляции для удаления продуктов горения с этажа (яруса) пожара:
а) из помещений хранения автомобилей;
б) из изолированных рамп.

alem
Можно отслеживать фактическую загазованность, - но системы получаются сложнее и дороже. Экономия только в смысле электроэнергии.
Gruz1709
В любом случае сигнализацию по СО делать надо. А к ней не так и сложно аварийную вентиляцию прицепить.
EJIEHA
Цитата(nemberg @ 10.4.2013, 17:08) *
Добрый день Уважаемые коллеги! Имеется существующий автопаркинг на 700 автомобилей. Рассматриваем общеобменную вентияцию, сделали предварительный проект, все параметры взяты согласно нормативным документам (150 м3/ч с автомашины, либо 2-х кратный воздухообмен), но хотелось где нибудь удешевить. Кто сталкивался, например использовать какой либо расчет понижения, т.к. все автомобили работать одновременно не будут? или другой вариант?


Автор, Вы кто? В расчёте и так учитывается неодновременность въезда-выезда машин.... Получается чуть меньше, чем 150, но принимать надо бОльшее значение.
kdu
Цитата(Gruz1709 @ 11.4.2013, 16:00) *
В любом случае сигнализацию по СО делать надо. А к ней не так и сложно аварийную вентиляцию прицепить.


Не только на СО, но и СО2 тоже надо прицепить