  Здравствуйте! Стоит задача выполнить АВР на два ввода (основной и резервный ист. питания) в ВРУ здания общежития (Руст.=75кВт TN-S).
Вопрос:Можно ли реализовать АВР на контакторах в ВРУ здания общежития? 
Контактор вроде как не является аппаратом для распределения электроэнергии. Контакторы  на такую нагрузку нашел только трехполюсные (блокировка N-рабочего проводника необходима, для защиты источников питания).  
 
 
 
 
  Цитата(альберт84 @ 11.4.2013, 10:48) 

Здравствуйте! Стоит задача выполнить АВР на два ввода (основной и резервный ист. питания) в ВРУ здания общежития (Руст.=75кВт TN-S).
Вопрос:Можно ли реализовать АВР на контакторах в ВРУ здания общежития? 
Контактор вроде как не является аппаратом для распределения электроэнергии. Контакторы  на такую нагрузку нашел только трехполюсные (блокировка N-рабочего проводника необходима, для защиты источников питания).
При наличии аппаратов зашиты (автоматических выключателей на вводах и отходящих линиях) кто вам запрещает использовать контакторы?
 по мощным 4-полюсным контакторам (для примера, на самом деле производителей тьма) можно почитать: 
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
  
 
 
 
  Задача поставлена неверно. Электроснабжение общаг выше второй категории не бывает! Другое дело, вторая с автоматическим переключением вводов. Сам щас рисую ЭС общвги Руст=471кВт. Ништяк? пятиэтажка с подвалом и чердаком. Щитов и щитков больше сотни. Ахренительная работа на два м-ца.
Советую поискать всем редактор щитов M-profil от Moeller. Программка непроста в освоении из-за разных способов крепления в щитах приборов на панели. Но база просто очарование. Делает чертежи размещения на панели для Акад, спецификацию в Эксель. Потом можно перебить щиты, приборы на АВВ, шнейдер и прочее. Простой квартирный щиток за пять минут влегкую. Огромный ВРУ за пол-часа. Снимает напрочь подобные проблемы.
 
 
 
  Конструктор1
  15.4.2013, 11:46
  
 
  Цитата(Ludvig @ 12.4.2013, 17:37) 

Задача поставлена неверно. Электроснабжение общаг выше второй категории не бывает! Другое дело, вторая с автоматическим переключением вводов. Сам щас рисую ЭС общвги Руст=471кВт. Ништяк? пятиэтажка с подвалом и чердаком. Щитов и щитков больше сотни. Ахренительная работа на два м-ца.
Советую поискать всем редактор щитов M-profil от Moeller. Программка непроста в освоении из-за разных способов крепления в щитах приборов на панели. Но база просто очарование. Делает чертежи размещения на панели для Акад, спецификацию в Эксель. Потом можно перебить щиты, приборы на АВВ, шнейдер и прочее. Простой квартирный щиток за пять минут влегкую. Огромный ВРУ за пол-часа. Снимает напрочь подобные проблемы.
У вас остался установочный файл?
если не жалко киньте на почту Dryuwka@mail.ru
 
 
 
 
 
  Практически бестолку присылать. Потому что при регистрации выдают код на почту. Найдите, скачайте и бегайте по потолку первые дни работы с программой. Но она того стоит.
 
 
 
  Конструктор1
  15.4.2013, 15:56
  
 
  Цитата(Ludvig @ 15.4.2013, 14:32) 

Практически бестолку присылать. Потому что при регистрации выдают код на почту. Найдите, скачайте и бегайте по потолку первые дни работы с программой. Но она того стоит.
код регистрации у меня есть!
Скачал, начал устанавливать-выдает ошибку, обращался в техподдержку-сказали в программе глюк, нужно ждать когда программисты посмотрят!
мне нужен только загрузочный файл!!!
 
 
 
 
 
  НИФИГА! Нужна Винда SP3 и заработает. Было, пройдено уже.
 
 
 
  planerist916
  19.11.2014, 10:31
  
 
  Схем АВР много. Есть и полностью готовые решения.
в ролике - моноблочный АВР NZ7.
Он сделан в Китае, но качество на уровне. это так называемый "промышленный китай"
моноблочный АВР - как это работаетРаботаю с этими блоками много. Претензия только одна была... типа УРОНИЛИ его и он работать перестал...
 
 
 
  manjey73
  23.11.2014, 22:13
  
 
  75 кВт это менее 200А, любой АВР хоть на контакторах, хоть на мотор приводах.
4-х полюсные исполнения присуствуют.
Любой АВР от 2-х вводов это уже 1 категория по ПУЭ. так как присутствует автоматический ввод резерва.
2-я категория это ручной ввод резерва.
 
 
 
 
  Все жилье, в том числе и общежитие, должно питаться по 2 категории. Сети не любят когда вся нагрузка подключена на одну секцию, это приводит к неравномерной загрузке трансформаторов, требование распределить нагрузку по вводам содержится в большинстве ТУ.
И чем Вас не устраивают трехполюсные контакторы? Все типовые АВР собраны на них, шина "N" везде общая.
 
 
 
 
  bkv70 объясните, при чем тут категория и желание сетей разделять нагрузки ?
Это абсолютно разные вещи
 
 
 
 
  Вещи-то разные, но может объясните как распределить нагрузку по вводам при том, что все потребители подключены через один АВР?
 
 
 
  manjey73
  3.12.2014, 11:49
  
 
  bkv70 поставить АВР трехходовой с межсекционным выключателем. Только вы опять не туда пляшите. Это по ПУЭ уже 1 катагория потребителей независимо от распределения нагрузки (2 ввода 2 нагрузки + секционный или же 2 ввода 1 нагрузка).
2-ая категория это наличие 2-х вводов и РУЧНОЕ переключение между ними, с секционным рубильником в том числе.
Определения ПУЭ про категории прочтите. А как вы их там делить будете это сугубо ваши личные проблемы не имеющие отношения к категорийности энергоснабжения.
 
 
 
 
  Можно сделать все, что угодно, даже бесперебойник поставить на весь объект, только объясните - зачем это в общаге.
Это называется искусственное удорожание проекта, а потом электрик из таджикспецстроя или местный но вечно полупьяный не будет знать что с этим делать.
 
 
 
  manjey73
  3.12.2014, 15:25
  
 
  bkv70 если поставить еще и ИБП то это будет 1-ая особая категория.
А уж зачем это в общежитии надо узнавать у них.
Опять же, нагрузки могот быть разделены на категории электроснабжения. Например у нас в одном институте по общежитиям есть внутренняя сеть, здания соединены оптикой, соответственно все коммутаторы связи сидят на ИБП. Правда питание мы там не делали, не знаю, есть ли там вообще 2-ыу ввода.
 
 
 
 
  Категорически не возражаю, что отдельные потребители должны быть запитаны по 1 категории, но в первом посте, содержащем вопрос, упоминалось про установленную мощность объекта, логично предположить, что планируется подключить через АВР весь объект. В противном случае нужно было говорить о мощности отдельного оборудования, или хотя бы уточнять параметры здания.
 
 
 
 
  Когда то сравнивал уровень цен для разных токов вариантов на контакторах и моторизированных автоматах. Где-то на уровне как раз 200 ампер, установка контакторов становилась по цене сопоставима с моторизированных автоматом. Если рийдёте к схеме на автоматах, посмотрите 
это.
 
 
   