Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: АПТ подземного паркинга
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий
Len40
Господа ,подскажите ,пожалуйста, в каких нормах прописано при каком количестве машиномест паркинга, либо от каких еще критериев зависит деление системы АПТ на зоны и вообще структура данной системы?
Sindarkon
СП 5.13130.2009.
Len40
пояснбю ситуацию: проектируется микрорайон , под ним паркинг на 3 очереди строительства с отдельными пожарными отсеками,которые сообщаются между собой. Площадь огромная, как конкретно разделить систему или хватит одной секции, от чего оттолкнуться что понять нужно делить или нет?
BTS
СП5 п.5.2.3

Иногда требуется получение раздельного сигнала в разных частях секции с помощью СПЖ.
Ещё посмотрите СП113 и СП154
Len40
то есть пункт п.5.2.3 является определяющим критерием (количество оросителей), ни по давлению ни по расходу ни по площади ограничений нет никаких? или всё же есть связь?
Sindarkon
Если система водозаполненная, можете любые площади покрывать. Расход и давление компенсируются диаметрами труб и насосами.
Len40
В рекомендациях поставщиков оборудования например присутствуют такие фразы, что " количество оросителей в пределах блок-секций не ограничено" ну либо что-то с этим смыслом. Так какой же критерий брать за основу.
Извините опыта в проектировании систем АПТ не имею, поэтому и спрашиваю...
Sindarkon
Цитата
Так какой же критерий брать за основу.

Рекомендации поставщиков оборудования.
vs
Свод правил по проектированию АУПТ, выпущенный в развитие федерального закона о требованиях пожарной безопасности.

Вы сами-то как думаете?