Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Раздача из котельной на два здания
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
Zarat
Доброго времени суток. Есть вопрос к умудренным опытом. Такая ситуация. Дали запроектированную котельную, которая будет питать два здания. К одному из них (пожарное депо) оно пристроено стеной. Второе(ГДЗС) метрах в 30. Меня смущает количество труб, которые надо вывести из котельной, что бы запитать два ИТП.
На каждое здание получается:
1. 2 трубы В1 для автоматического пожаротушения;
2. Труба В1 хозяйственно-противопожарный;
3. Труба Т3 горячего водоснабжения
4. Труба Т4 циркуляция водоснабжения
5. Труба ОВ
6. Труба циркуляции ОВ
Итого 14 труб из котельной некрасиво как-то.
Zarat
Жаль, что мы так и не услышали выступление начальника транспортного цеха (((
Serg Ivanov
Бредовенько. rolleyes.gif Отдельную трубу в каждую квартиру не пробовали? wink.gif
timofeyprof
Цитата(Zarat @ 11.4.2013, 17:55) *
1. 2 трубы В1 для автоматического пожаротушения;
2. Труба В1 хозяйственно-противопожарный;
3. Труба Т3 горячего водоснабжения
4. Труба Т4 циркуляция водоснабжения
5. Труба ОВ
6. Труба циркуляции ОВ
Итого 14 труб из котельной некрасиво как-то.

из котельной вы можете вывести максимум только 4 трубы: Т1, Т2, Т3, Т4 - то есть протянуть тепловую сеть. Если присоединение систем зданий в ИТП независимая, то и вовсе 2 трубы - Т1 и Т2.
Все остальные трубы подключаете к внутриплощадочным сетям.
Zarat
Цитата(Serg Ivanov @ 15.4.2013, 11:07) *
Бредовенько. rolleyes.gif Отдельную трубу в каждую квартиру не пробовали? wink.gif

Я б с удовольствием. Не хотят там квартиры строить, пожарное депо.

Цитата(timofeyprof @ 15.4.2013, 12:21) *
из котельной вы можете вывести максимум только 4 трубы: Т1, Т2, Т3, Т4 - то есть протянуть тепловую сеть. Если присоединение систем зданий в ИТП независимая, то и вовсе 2 трубы - Т1 и Т2.
Все остальные трубы подключаете к внутриплощадочным сетям.

Да, в обычной ситуации. А если водоввод в котельную идет, как у меня? Воду же надо вывести. Причем как на хоз. нужды, так и на пожарку.
Котельничий сказал, что выпускает две трубы на горячую воду и две на отопление. Если ему сказать, что ИТП независимая, он откажется от двух из 4х? т.е. от обратки?
Не получится по тепловым СНИПам, здание меньше 12 этажей.
timofeyprof
у вас отдельные здания. к чему городить транзитные сети через котельную? других вариантов нет?
Если независимая схема присоединения зданий, то это значит установка теплообменников в ИТП этих зданий, тогда для теплоснабжения зданий достаточно2 труб тепловой сети - Т1 и Т2.
Алекс_Кок
у вас что на хоз-пит. и пожарку в котельной стоят повысительные насосы?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.