и/\ьЯ 1984
Добрый день коллеги.Прошу конструктивной критики и предложений по оптимизации узла теплоснабжения фанкойла
jota
Где встречали такую обвязку фанкойла?
vadim999
Цитата(и/\ьЯ 1984 @ 15.4.2013, 14:47) *
Добрый день коллеги.Прошу конструктивной критики и предложений по оптимизации узла теплоснабжения фанкойла


А зачем так сложно для подобного "гаджета", находящегося в практически тепличных условиях.
Посмотрите на сайте производителя данного гаджета рекомендуемые схемы обвязки, не удевлюсь, если там найдете и прграммулю подбора.
Успехов.
v-david
Вообще-то проблема существует. Суть ее в том, что графики ТС и ХС среднестатистически отличаются в 4 раза по дельте (например 90\70 и 7\12, см. дельту). Поэтому попытки использовать имеющийся в фанкоиле клапан кроме как открыт\закрыт зачастую бессмысленны. Увязка сети тоже не как в ХС, "тщетельнее надо". В данном примере она не стоит так остро, но забывать про это не стоит.
vadim999


Автор, случаем, не о подобном "гаджете" Ваша хотелка:
http://www.ventclub.ru/remak_06_02.shtml