JhonyNap
Доброе время суток! Уважаемые специалисты, подскажите пожалуйста новичку, как расчитать воздухообмен в химико-аналитической лаборатории с вытяжными шкафами, выделяющими пары ЛВЖ, метана, кислот, щелочей?
jota
По немецким стандартам DIN 1946-7 с учётом компенсации вытяжки до 25м3/м2 (или 8/1ч). Учитывая, что подвижность воздуха выше нормативной, подающий воздух догревается до 22-23*С, иначе ощущаемая температура ниже комфортной
Gruz1709
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=4...%F2%EE%F0%E8%E8
подойдёт?
JhonyNap
Спасибо большое за помощь, но информации всё равно малова-то
JhonyNap
Уважаемые специалисты, помогите пожалуйста разобраться в вопросах проектирования общеобменной вентиляции лаборатории с вытяжными шкафами?
Суть вопроса такова, при заполнении таблицы местных отсосов объём вытяжного воздуха получился очень большим... может я не правильно посчитал его, или конкретно для этого шкафа (поз.18 в прилагаемом файле) необходимо подругому считать.

При уточнении у заказчика параметров шкафа, заказчик прислал следущую информацию:
> > Габариты шкафа № 18-1500х900х2400(2540)
> > Рабочий проем:высота – 2,3м;ширина – 1,24м;скорость – 0,7м/с;
> > В данном шкафу предполагается размещение установки, в которой будут производиться
> > эсперименты в газовой атмосфере (метана). В верхней части шкафа (без
> > вентилятора) устанавливается патрубок Ø250 мм для подключения к
> > центральной вытяжной системе. В передней части шкафа установлены два
> > подъемных экрана. Проем спереди на всю высоту. Требования по
> > вентиляции для данного шкафа следует выдерживать в соответствии с
> > нормами.

Помогите пожалуйста разрешить эту задачу, заранее благодарен!
zaharov63
Цитата(JhonyNap @ 29.4.2013, 15:11) *
В передней части шкафа установлены два
подъемных экрана. Проем спереди на всю высоту. Требования по
вентиляции для данного шкафа следует выдерживать в соответствии с
нормами.

Уточнните по этим экранам, их рабочее положение. Скорее всего фактический проем уменьшится в разы. А лучше эскиз пусть дают.
JhonyNap
Цитата(zaharov63 @ 29.4.2013, 16:30) *
Уточнните по этим экранам, их рабочее положение. Скорее всего фактический проем уменьшится в разы. А лучше эскиз пусть дают.


Добрый день! Наконец-то мне ответил заказчик, прислал кучу всякой информации по шкафу, включая и эскиз:

> НАПОЛЬНЫЙ шкаф вытяжной предназначен для работы с установками большой
> высоты.
> Корпус шкафа изготовлен из листовой стали окрашенной
> эпокси-полиэфирной порошковой краской светло-серого цвета.
> Для компенсации неровностей пола предусмотрены регулируемые опоры
> (0-30 мм).
> В передней части установлены 2 подъемных экрана в алюминиевой рамке с
> безопасным стеклом «Триплекс». Экраны соединены с противовесами, что
> позволяет фиксировать их на требуемой высоте.
> Увеличенная обзорность рабочей зоны (остекление проема спереди на всю
> высоту).
> Шкаф оборудован:
> ∙ штативной сеткой из нержавеющей стали – устанавливается на задней
> стенке рабочей зоны;
> ∙ сливом из композита (р-ры: 220х90х100 мм) устанавливается справа;
> ∙ сифоном cо шлангом из полипропилена для подключения к канализации;
> ∙ специальным химически стойким краном для холодной воды с наружным
> управлением, пр-ва FAR (Италия);
> ∙ 3 кранами с наружным управлением, пр-ва FAR (Италия): для горючих
> газов, для технических газов, для вакуума – устанавливаются справа;
> Коммуникации внутри шкафа для подключения к сети водоснабжения и
> газовой сети выполнены из медных трубок.
> В верхней части шкафа устанавливается патрубок Ø250 мм для подключения
> к центральной вытяжной системе. Без вентилятора.
> Для освещения рабочей зоны шкафа имеется 1 светильник с 2 лампами
> дневного света 18W.
> Вытяжной шкаф оборудован 3-мя евророзетками (220В, с закрытым
> корпусом, стандартно расположены слева), дифференциальным автоматом
> 16А, выключателем освещения, электрическим кабелем длиной 1500 мм с
> евровилкой. Максимальная суммарная мощность подключаемого
> оборудования - 2,5 кВт.
> Шкаф поставляется в разобранном виде (на двух поддонах).
> Габариты шкафа (ДхГхВ), мм: 1500x900x2400.
> Рабочий проем:высота – 2,3м;ширина – 1,24м;скорость – 0,7м/с;

Подскажите пожалуйста, как теперь при имеющейся информации посчитать объём вытяжного воздуха?
zaharov63
Цитата(JhonyNap @ 8.5.2013, 8:07) *
> В передней части установлены 2 подъемных экрана
> Рабочий проем:высота – 2,3м;ширина – 1,24м;скорость – 0,7м/с;
Подскажите пожалуйста, как теперь при имеющейся информации посчитать объём вытяжного воздуха?

"В данном шкафу предполагается размещение установки, в которой будут производиться
> > эсперименты в газовой атмосфере..."

Нужно понять одно: каким образом предусматривается сам процесс. Варианты - 1. экраны поднимаются только для для помещения в шкаф установки, при экспериментах экраны полностью опущены и подсос воздуха происходит через щели, в основном через зазор над полом. 2. Один из экранов полностью или частично поднят..
VasIv
Получается , что в рабочем состоянии шкаф вообще может быть закрыт или почти закрыт. Тогда рабочий проем будет минимален. Наверное в данном случае логичнее оттолкнуться от врезки в 250 мм. Берем скорость в 250 воздуховоде 5м/с получаем расход на шкаф 900 м.куб/ч. Покрайней мере одекватная цифра,тем более что патрубок 250 заводской. и при не сильно открытой створки скорость нормальная будет на срезе.
Belka123
Еще как вариант:
Расчет вытяжного воздуха из шкафов через скорость в проеме, которая в свою очередь зависит от токсичности того, с чем в шкафу работают. Значения скоростей есть в справочниках.
Общеобменная вентиляция-по расчету на разбавление вредностей, по СНиП.
JhonyNap
Цитата(zaharov63 @ 8.5.2013, 10:22) *
"В данном шкафу предполагается размещение установки, в которой будут производиться
> > эсперименты в газовой атмосфере..."

Нужно понять одно: каким образом предусматривается сам процесс. Варианты - 1. экраны поднимаются только для для помещения в шкаф установки, при экспериментах экраны полностью опущены и подсос воздуха происходит через щели, в основном через зазор над полом. 2. Один из экранов полностью или частично поднят..


Добрый день! Работа идет по варианту 1.При экспериментах экраны опущены полностью и подсос воздуха идет через щели, у шкафа есть поддон, поэтому зазора с полом не будет.
JhonyNap
Цитата(VasIv @ 8.5.2013, 10:37) *
Получается , что в рабочем состоянии шкаф вообще может быть закрыт или почти закрыт. Тогда рабочий проем будет минимален. Наверное в данном случае логичнее оттолкнуться от врезки в 250 мм. Берем скорость в 250 воздуховоде 5м/с получаем расход на шкаф 900 м.куб/ч. Покрайней мере одекватная цифра,тем более что патрубок 250 заводской. и при не сильно открытой створки скорость нормальная будет на срезе.


Я тоже думал о таком варианте, только я брал скорость 10м/с и вот что тогда получается:
помещение в котором расположен этот шкаф площадью 8,8кв.м, высота помещения 3м, итого у нас объём 25куб.м. В этом помещении расположен ещё один шкаф объём удаляемого воздуха равен 475куб.м/час.

Подсчитываем объём удаляемого воздуха вытяжкой (общеобменной вентиляцией) 25куб.м х 3крат.=75куб.м/час.

Итого объём удаляемого воздуха из помещения включая местные отсосы: 75+475+1766=2316 куб.м/час.

Подсчитываем кратность в этом помещении 2316/25=92,64крат. Такого же не может быть!?

Уважаемые формчане, пожалуйста помогите разобраться с этой головоломкой!
ncx
смотрели ВСН 21-77?
http://www.docload.ru/Basesdoc/8/8617/index.htm

кратность воздухообмена в лаборатории получается расчетная по расходам общеобменка+местные отсосы
может быть сколь угодно большой
для снижения расходов иногда принимаем по согласованию с технологами: высоту РАБОЧЕГО проема вытяжного шкафа 200 мм, коэффициент одновременности работы местных отсосов отличный от единицы