Здравствуйте, коллеги.

Подскажите кто-нибудь, согласно Р НП "АВОК" 5.5.1-2010
Массовый расход продуктов горения, удаляемых из коридора, определяют по формуле
Gпг = ABпH3/2п, где
Нп, Вп - высота и ширина дверного проема из коридора в лестничную клетку, м;

Вопрос: Как считать если в здании две лестничных клетки и обе сообщаются с защищаемым коридором? Нужно брать суммарную ширину проемов? Или как вообще?

Спасибо.
mihey
Эта формула дана исходя из обеспечения скорости приточного воздуха не менее 1,3 м/с.
Т.е. когда работает ДУ из коридора, воздух вытягивается из ЛК, создавая встречный дыму поток приточного воздуха, задача которого предотвратить попадание дыма в ЛК.
Логично предположить, что чем больше дверей в ЛК, тем меньше скорость воздуха из ЛК в коридор и тем выше вероятность задымления лестничных клеток.
Другая сторона этого вопроса в том, какое время "работает" проем из коридора в ЛК, т.к. при закрытой двери из коридора в ЛК на двери в ЛК будет довольно большой перепад давлений, препятствующий ее свободному открытию. Чтобы это предотвратить, нужно придумывать компенсацию, со всеми вытекающими...
Да, расход ДУ из коридора, получается, нужно рассчитывать на все двери, а не на одну.
EJIEHA
Конечно на все. Только одна открытая, остальные закрытые.
mihey
Цитата(EJIEHA @ 7.5.2013, 15:27) *
Конечно на все. Только одна открытая, остальные закрытые.

Елена, а чем мотивировано: "одна открытая"?
EJIEHA
Нормативкой. Тем более Вы ссылаетесь на Р НП "АВОК" 5.5.1-2010. Пункт 5.2.4 прочтите внимательно. А не только формулами интересуйтесь. По СП7 - п.7.14 (б). Редакцию 2013 ещё в полном объёме не освоила, но наверняка этот пункт сохранился.
mihey
Цитата(EJIEHA @ 7.5.2013, 17:07) *
Нормативкой. Тем более Вы ссылаетесь на Р НП "АВОК" 5.5.1-2010. Пункт 5.2.4 прочтите внимательно. А не только формулами интересуйтесь. По СП7 - п.7.14 (б). Редакцию 2013 ещё в полном объёме не освоила, но наверняка этот пункт сохранился.

Спасибо, но причем тут подпор воздуха в лестничную клетку, когда речь идет о дымоудалении из коридора?
OlegG
В данном случае соглашусь с mihey. По логике авторов методики ВНИИПО, дымоудаление из коридора - это компенсирующая вытяжка из коридора, обеспечивающая поступление через эвакуационный проем воздуха с нормируемой скоростью, препятствующей проникновению дыма на следующие после коридора пути эвакуации. При таком подходе в расчете нужно учитывать все эвакуационные проемы из коридора.
EJIEHA
Точно... это я о своём думала, когда ответ писала laugh.gif Про лестницы. Автор, а какая в Вашем случае длина коридора?