adept2012
Добрый день!

Хотелось бы уточнить у гуру энергоаудита по поводу нормируемой температуры на поверхности стен и окон. Т.е. на что именно согласно действующим нормам следует обращать внимание при тепловизионном обследовании ограждающих конструкций промышленных зданий.

Я нашёл следующую информацию:

"по СНиП 23-02-2003
5.9 Температура внутренней поверхности ограждающей конструкции (за исключением вертикальных светопрозрачных конструкций) в зоне теплопроводных включений (диафрагм, сквозных швов из раствора, стыков панелей, ребер, шпонок и гибких связей в многослойных панелях, жестких связей облегченной кладки и др.), в углах и оконных откосах, а также зенитных фонарей должна быть не ниже температуры точки росы внутреннего воздуха при расчетной температуре наружного воздуха в холодный период года.

Примечание - Относительную влажность внутреннего воздуха для определения температуры точки росы в местах теплопроводных включений ограждающих конструкций, в углах и оконных откосах, а также зенитных фонарей следует принимать:

для помещений жилых зданий, больничных учреждений, диспансеров, амбулаторно-поликлинических учреждений, родильных домов, домов-интернатов для престарелых и инвалидов, общеобразовательных детских школ, детских садов, яслей, яслей-садов (комбинатов) и детских домов - 55%, для помещений кухонь - 60%, для ванных комнат - 65%, для теплых подвалов и подполий с коммуникациями - 75%
Далее по окнам:

5.10 Температура внутренней поверхности конструктивных элементов остекления окон зданий (кроме производственных) должна быть не ниже плюс 3 °С, а непрозрачных элементов окон - не ниже температуры точки росы при расчетной температуре наружного воздуха в холодный период года, для производственных зданий - не ниже 0 °С."

ТЕПЕРЬ ВОПРОСЫ:

1. Температура на поверхности остекления в производственных зданий не нормируется? Или всё-таки не ниже 0 °С? Или ноль касается только непрозрачных элементов?
2. Нет нормируемой относительной влажности, которую следует принимать для определения температуры точки росы в местах теплопроводных включений ограждающих конструкций, в углах и оконных откосах, а также зенитных фонарей, т.к. перечислено всё кроме, собственно, производственных зданий?
3. Нормируемая температура на поверхности стены, на что обращать внимание и ссылки на нормы?
Alone
3. Нормируемая температура на поверхности стены, на что обращать внимание и ссылки на нормы?

сп 50.13330.2012 тепловая защита зданий Таблица 5 - Нормируемый температурный перепад между температурой внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции