stoper
Есть две почти одинаковые по параметрам комнаты на мансарде, по 10 кв.м.
В одной стоит обычная бытовая сплит-система, мощность явно избыточна и не используется полностью.

Можно ли отобрать часть холода и направить в другую комнату через воздуховод (4 метра)?
инж323
Можно, если вас не раздражает звук .. например как у вентилятора компа,но круглосуточно.Ну и если красиво таки сделать
stoper
Внутренний блок выдаёт около 35 дБ, наружный 45 и создаёт вибрацию на стене (стены в кирпич).
Вентиляторы есть на 25 дБ или даже на 16 дБ (именно от компов на 12 В, но мощные, 120х120 мм).
Ради снижения шума от блоков я бы повесил сплит на другую сторону дома и протянул воздуховод 4 м + доп. тихий вентилятор(ы). Воздуховод я могу вывести в удобное мне место в комнате вверху стены или даже в потолок.
Придётся делать переходник на морду внутреннего блока в круглое сечение. Воздуховод спиральный или свёрнут из пенофола. Забор теплого воздуха из помещения, в котором висит блок. Переходник можно снимать и охлаждать первое помещение.
Может быть сделать распределитель потоков.
Skaramush
Однако... Всё несколько запущено.
"Мощные" вентиляторы? А на сеть Вы их ставить пробовали? Нет? Попробуйте. Тогда о "мощности" можно будет ещё раз вспомнить.
Воздуховод. Ага. Под какой расход? Наобум? А под расход, соответствующий расходу на испарителе - попробуйте, будете удивлены ещё и диаметром, необходимым для "тихого и мощного" вентилятора. Плюс, Вам этот воздуховод ещё утеплить придётся. Ну, чтобы "тёплый летний дождик" с его поверхности Вас не радовал.

Принципиально вариант реализуемый, но вот в высказанном исполнении - косяк на косяке.
stoper
Везде засада(((
Придётся мучаться в 40 градусной жаре и 90% влажности под вентилятором. blink.gif
Странная Белка
Можно мучаться, а можно второй кондей купить. Даже какая-нибудь дешевая китайская ерунда из Эльдорадо будет лучше 40-градусной жары. wink.gif
Skaramush
Зачем мучится? Я писал - вариант принципиально реализуем. Но - должен быть (хоть бегло и вчерне) просчитан и Вам следует быть готовым не к "осевику от компа", а, как пример "на 12 вольт" - вентилятору печки от некоего авто.
stoper
Цитата(Skaramush @ 1.5.2013, 13:44) *
Вам следует быть готовым не к "осевику от компа", а, как пример "на 12 вольт" - вентилятору печки от некоего авто.

их делает одна и та же компания))
инж323
Если же воздуховод разместить возле пола(хотя как там потом ему идти эти 4 метра?), и где то в пределах этих 4 метров поставить пару канальных от компа или с рынка, что для санузлов продавцы советуют. и шуметь будет где то вне комнаты.), то и воздух будет идти по этому воздуховоду весьма выше точки росы и капели не будет.И по второму будет идти компенсация вытяжки этой. Только вот хватит ли мощности на два помещения, что б еще и сплит в "ночном" режиме смог справится?
Хотя вот городьба эта самодельная, да еще непонятная высокая влажность при такой Т, то надежней, безнервенней и более понятной будет установка своего сплита в ту удаленную на 4 метра комнату.
stoper
Вот ситуация если вешать внутренний блок в прилегающем лестничном холле. На переднем плане - открытая дверь в комнату, которую надо охлаждать.
Высота лестничного холла 5 м под коньком, скат крыши на северной стороне, стена на которую вешать на восточной
Нажмите для просмотра прикрепленного файла


вид из холла на открытую дверь комнаты, которую надо охлаждать
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
инж323
Поставьте второй сплит и не морочьте себе голову.
Бойко
Многие сплиты имеют возможность "делить" поток.. т.е. отверстие/выдавленный контур на задней стенке внутреннего блока. Посмотрите. Если нет, то опять не беда

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Выполните отверстие на напорной стороне сами... сотни таких блоков поставили на стенки смежных помещений.. на стене второго симпатишную регулируемую решетку...
По воздуховоду тоже воздух пойдет.. можно "помочь" вентилятором (от шума простенький/дешевый рег. скорости)

Еще.. мы пенсионерам ставили один кондиционер на квартиру.. распологая блок в коридоре... соседи даже просили перенести их блок из комнаты в коридор... меньше шума пожилым... а два сплита.. это почти 2 кВт... для многих существенно.. mad.gif

п.с. Ой! Написал... и потом картинки увидел... нефига жлобствовать.. второй сплит
stoper
Цитата(Бойко @ 1.5.2013, 16:06) *
п.с. Ой! Написал... и потом картинки увидел... нефига жлобствовать.. второй сплит

да не в жлобстве/деньгах дело. Можно и второй поставить, и на "обвес" потратиться.
Я не хочу внутренний блок в комнате и наружный под окнами, хочу максимально снизить шумность и сделать мягкий поток.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Странная Белка
Испортите весь интерьер, работать не будет, и выглядеть будет как "голь на выдумки хитра". Если не в деньгах дело, купите бесшумный Мицу или Дайкин, с инвертором и регулированием всего чего только можно.
stoper
Цитата(Странная Белка @ 1.5.2013, 18:44) *
Испортите весь интерьер, работать не будет, и выглядеть будет как "голь на выдумки хитра". Если не в деньгах дело, купите бесшумный Мицу или Дайкин, с инвертором и регулированием всего чего только можно.

Интерьер не жалко, тем более конструкция на сезон.

А вот на инвертор жаба уже душит, там другой порядок цен. Да и не бесшумные они, но тише обычных.
Уж лучше канальник тогда взять, но они очень мощныеи И дорогие тоже.
Странная Белка
Цитата(stoper @ 1.5.2013, 17:54) *
Интерьер не жалко, тем более конструкция на сезон.

А вот на инвертор жаба уже душит, там другой порядок цен. Да и не бесшумные они, но тише обычных.
Уж лучше канальник тогда взять, но они очень мощныеи И дорогие тоже.

И шумят они ого-го. Куда вы собираетесь эдакую бандуру повесить? Ох и охота вам проблем на свою голову получить. Нет денег на инвертер - купите обычный, все равно тише канальника и проще.
Skaramush
Цитата(stoper @ 1.5.2013, 16:31) *
да не в жлобстве/деньгах дело. Можно и второй поставить, и на "обвес" потратиться.
Я не хочу внутренний блок в комнате и наружный под окнами, хочу максимально снизить шумность и сделать мягкий поток.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла


Не будет так работать. Еще и риск постоянных остановок по аварийному сигналу.
stoper
Даже если в канал вентилятор встроить?
инж323
Цитата(stoper @ 1.5.2013, 20:19) *
Даже если в канал вентилятор встроить?

Если ТАК забирать воздух, то "летний дождик" о котором говорил Скарамуш ранее, вам будет обеспечен. Если забор воздуха отодвинуть от внутреннего блока и брать просто из места куда он уже попав в помещение первое опустился, то дождика не будет.
stoper
Тогда первое помещение, где висит блок, надо будет очень сильно охлаждать.
инж323
Цитата(stoper @ 1.5.2013, 20:47) *
Тогда первое помещение, где висит блок, надо будет очень сильно охлаждать.

Нет. Просто вентиляторы в каналах этих будут вечно подкидывать сплиту новую порцию теплого воздуха из соседнего помещения и сплит будет работать и работать. А производительность сплита(его вентилятора) у вас порядка 500-900 кубов, вот и тем вентам в каналах нужно половину(а может и больше с учетом работы в воздуховоде т.е. с потерями производительности) наверное производительности такой иметь(посмотрите в паспорте своего сплита точней)
Вот только зря мне кажется вы уповаете на такое решение. Поставили б нормально еще один комплект и имели б гарантированный результат.
stoper
Возможно, всё тщетно.
Погуглил симптомы, которые у меня вызывают кондиционеры (любые) - похоже на грибковую аллергию. То же и со сквозняками (в помещении или автомобиле) - аллергия на сквозняк, холодовая аллергия.
И ещё наверное на ночной шум (даже чужой сплит не даёт уснуть и другие звуки среди тишины).

Так что вопрос не технический(((
инж323
Перед сном пианино перенесите на второй этаж и симптомы и прочее пропадут- спать будет крепко и не слышать шума сплита. А на завтра вечером несите пианино обратно и тоже спать будете хорошо.
Ну, а сплит , его оребрение можете помыть авто средством для кондеров, если сами знаете как мыть конденсатор климата в машине у себя.И проверьте дренаж- там не должно стоять воды сдренированной. Да и сквозняк- сплит не должен на вас дуть, струя эта холодная и вобщем только к простудам ведет, отверните направляющие в сторону от мест вашего предпочтительного и преимущественного местонахождения в комнате.
Skaramush
Не просто к простуде - словить хондроз влёгкую. Температура струи спокойно может оказаться +9, то есть "за пределами допусков".
Alex_
Цитата(stoper @ 1.5.2013, 22:03) *
Погуглил симптомы, которые у меня вызывают кондиционеры (любые) - похоже на грибковую аллергию. То же и со сквозняками (в помещении или автомобиле) - аллергия на сквозняк, холодовая аллергия.
И ещё наверное на ночной шум (даже чужой сплит не даёт уснуть и другие звуки среди тишины).
Так что вопрос не технический(((

Холодный потолок, холодные стены - это для Вас.
Skaramush
А в комнате что-то вроде фикуса поставьте. От шума. Была у нас клиентка, которая в частном доме на втором этаже слышала зажигание горелки котла в пристроенной котельной. Пустой почти дом, очень тихое место.
Знаете ведь, как в пустой квартире, ещё без мебели и прочего заполнения звуки слышны?
zaharov63
У нас проблема банальней. Установлен подвесной внутренний блок мощностью 10 кВт с расходом воздуха 1320-1680 м.куб./ч. Производчтвенное помещение 9х15х4,5. Ну и как жалюзи по сторонам не крути, но какие-то фиксированные рабочие места попадают в зону струи. В режиме охлаждения. В офисах на бытовых настенных сплитах у нас практикуют что-то вроде экранов с отклонением струи вверх. Но тут как-то сомнительно, нет уверенности в каком-то положительном результате. В общем, может кто-то уже решал подобное?
Skaramush
Внутренний блок типа "консольный" с дальнобойной щелевой подачей?
zaharov63
Цитата(Skaramush @ 18.1.2016, 14:26) *
Внутренний блок типа "консольный" с дальнобойной щелевой подачей?

Skaramush
Он самый. Кроме того, как вижу, потолок - ребристая плита и установлен он довольно низко, никакого настилания не сделать. Экранировать вертикальным щитом такой блок будет сложно - он "дальнобойный", у десятка струя должна "пробивать" метров на шесть-семь. Можно подумать сделать что-то типа лотка по ширине блока, если затенение светильника не критично и, обойдя светильник, отклонить струю к потолку, плавно.
Так, навскидку.
zaharov63
Цитата(Skaramush @ 18.1.2016, 14:56) *
Можно подумать сделать что-то типа лотка по ширине блока, если затенение светильника не критично и, обойдя светильник, отклонить струю к потолку, плавно.
Так, навскидку.

Светильники не мешают - ниже достаточно. Лоток - это и имел ввиду, когда про экраны писал (они наклонные).
Но думается мне, что при этом только передвинутся проблемные зоны чуть далее.
Что-то хочется радикальнее. Все-таки производство и красоты особой не требуется... А если направить струю в плоский воздуховод-коробку трапецивидной формы со щелями (щелевыми решетками) по 3 сторонам. Таким образом пожалуй можно равномернее раздать. Ну, заизолировать ее... Про врезки на 4АПН с другим конструктивом коробки как-то еще более не решаюсь говорить - сыро, самому себя раскритиковать хочется. Были и другие фантазии, типа снизу поджать плоской струей от отдельного вентилятора... но это уже понесло, пожалуй. Ладно уж, стирать не буду - подставляться так по полной.
Skaramush
Воздуходовод может не потянуть вентилятор, может банально не хватить напора и не будет нормального съёма холода. Хотя, если воздуховод сделать не по размеру щели, а поболе, то вполне приемлемый вариант.
zaharov63
Хорошо - обнадежили. тогда продолжу о варианте с АПН. Коробку конечно высотой достаточной, скажем 250 мм. Тогда на торцевой противоположной стенке шириной пусть 900 мм сделать 4 прямоугольные отверстия-врезки практически вплотную и далее с переходами на 200, ну и с парой метров воздуховодов с оконечными КСД с 4АПН. Вероятно, что и лучше что-то с точки зрения потерь давления можно придумать. Если на максимальной скорости 300 кубов потеряются, то не критично.
Skaramush
Вариант вполне рабочий.