Вообщем, есть у нас здание на территории аэропорта, в нём находится лаборатория по анализу топлива.
В этом помещении ставим местный отсос вытяжной зонт.
Вопросы таковы. Какие вредности выделяются при этом? И в каком количестве(По каким формулам посчитать), и сколько соответственно удалять воздуха необходимо вытяжным шкафом?
И расскажите пожалуйста вообще про вентиляцию в таком помещении.
Хотелось бы всё сделать правильно. Продукты при этом, как я понимаю: бензин неэтилированный, бензин этилированный, бензол, керосин, дизельное и моторное топливо, битум, мазут.
Знаю, что если бы не было вытяжного шкафа, то мы бы предусмотрели трехкратных воздухообмен. Удаляемый воздух должен превышать на 10% приточный. Объем воздуха, удаляемого через вытяжные шкафы, следует устанавливать исходя из скорости движения воздуха в расчетном проеме шкафа, принимаемом равным 0,2 м на метр длины шкафа, в зависимости от ПДК вредных веществ, используемых в работе:
при ПДК более 10 мг/куб.м - 0,5 м/с;
при ПДК от 10 до 0,1 мг/куб.м - 0,7 м/с;
при ПДК менее 0,1 мг/куб.м -1 м/с.
Ознакамливался с документами: Справочник. Оборудование химических лабораторий; СН 495-77; Правила технической эксплуатации нефтебаз, СанПин 50-50-89, ВНТП-II-85