_anton_spb
1.5.2013, 16:04
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Прошу совета и помощи. Необходимо следующее: приточно-вытяжная вент. установка подпотолочного исполнения с пластинчатым рекуператором и расходом воздуха на 900-1100 кубов, желательно со встроенной автоматикой. Проблема: найти наиболее компактную по высоте (до 360-370 мм)
Буду признателен за любую информацию и мнения.
Спасибо!
Зольников Михаил
1.5.2013, 17:42
Пожалуйста! EPVS 1100 или 1300STAR от Electrolux. Размер 1490х1250х395 мм
"Стандартно установки комплектуются приточным и вытяжным вентиляторами, приточным и вытяжным фильтрами, пластинчатым рекуператором и системой автоматического управления с пультом дистанционного управления. Инновационный тип рекуператора позволяет подогревать и увлажнять приточный воздух, при этом специальная мембрана рекуператора переносит из вытяжного воздуха только молекулы воды, оставляя в нем все загрязнения."
Отличительные особенности
Встроенная система автоматики
Самодиагностика ошибок
Программируемый пульт управления с ЖК-дисплеем в комплекте
Функция программирования недельного расписания работы установки
КПД рекуператора до 85-90% при максимальном расходе воздуха
Степень фильтрации EU5
Контроль загрязнения фильтра по времени наработки с изменяемым параметром
Бесперебойная работа без обмерзания при температуре до -15С
Два режима работы при температуре ниже -15С:
автоматический режим оттаивания рекуператора
режим предотвращения обмерзания с подключением внешнего электронагревателя
_anton_spb
1.5.2013, 18:22
Михаил,спасибо за ответ!
Смущают 2 момента: 1) Обмерзание рекуператора при -15 можно избежать только с подключением внешнего калорифера на притоке? Есть ли установки работающие без обмерзания рекуператора, скажем до -24 или ниже.
2) Бренд "Электролюкс". Правда ли ,что климатическая техника этой фирмы не имеет ничего общего (кроме названия) с бытовой техникой "Электролюкс"? ...и качество этой техники не стабильное??
Skaramush
1.5.2013, 18:31
Чисто теоретически, до -18 может и натянется сова на глобус найдётся по расчёту, да при минимальной влажности удаляемого воздуха работающий без обмерзания блок, но с КПД "как у паровоза". От -20 - с гарантией, что нет.
_anton_spb
1.5.2013, 18:46
Цитата(Skaramush @ 1.5.2013, 18:31)

Чисто теоретически, до -18 может и натянется сова на глобус найдётся по расчёту, да при минимальной влажности удаляемого воздуха работающий без обмерзания блок, но с КПД "как у паровоза". От -20 - с гарантией, что нет.
Спасибо за информацию!
Зольников Михаил
1.5.2013, 19:05
Антон, здравствуйте.
1. Установка не будет обмерзать в случае, если влажность вытяжного воздуха будет равна 0, чего в жизни не бывает.
2. Я не менеджер, а инженер, но думаю, что Вы правы.
А почему бы , не организовавть подмес удаляемого в приток,перед ТО, в пропорции , скажем, 30-70..по внешнему датчику, с помощью трех сервоклапанов и "угля" на притоке, за ТО?Понизилась наружная ниже -15 град- открываются два клапана- один на перемычке между вытяжкой и притоком, за установкой, второй - на резервном канале от притока, там где "уголь" стоит, за установкой..А один клапан перекрывает основной приток, за установкой, направляет поток воздуха через "уголь"..До -25- должно выравнивать на -14-15..В конце концов- этож не сварочное производство, и не гальваника..
Цитата(vitex73 @ 6.5.2013, 22:21)

В конце концов- этож не сварочное производство, и не гальваника..
Если это жильё, то получить в спальнях ароматы кухни и санузлов вряд ли кого-нибудь устроит.
Предложенное решение сгодилось бы для какого-нибудь склада без выделения вредностей...
Автор, ваше слово?
Цитата(Alex_ @ 7.5.2013, 13:49)

Если это жильё, то получить в спальнях ароматы кухни и санузлов вряд ли кого-нибудь устроит.
Предложенное решение сгодилось бы для какого-нибудь склада без выделения вредностей...
Автор, ваше слово?
Думаете, уголь не справится?
@лексашка
13.5.2013, 9:17
Цитата
Смущают 2 момента: 1) Обмерзание рекуператора при -15 можно избежать только с подключением внешнего калорифера на притоке? Есть ли установки работающие без обмерзания рекуператора, скажем до -24 или ниже.
А чем вас смущает подключение внешнего калорифера? В вашем случае он будет на 4,5-5 кВт. Если не хотите Электролюкс, рассмотрите Daikin VAM 1000FA (высота 348мм) или Mitsubishi Electric LGH-100RX5 (высота 400мм). Качество у них отличное. Выдадут около 800-900 кубов.
Приточно-вытяжных установок с классическим пластинчатым рекуператором, в комплекте с преднагревом, в горизонтальном исполнении (типа CAUP CE Shuft) на такие большие расходы вы наверное не найдете...
Skaramush
13.5.2013, 15:04
Цитата(vitex73 @ 7.5.2013, 15:39)

Думаете, уголь не справится?
Справится. Засыпные картриджи. Сопротивление по воздуху, размер и цену хотите знать?
stranger_2
14.5.2013, 4:17
Посмотрите установки от Amalva серии Domekt. Есть подвесная RECU 500 с противоточным пластинчатым теплоутилизатором и догревающим электрокалорифером на 1 кВт. Толщина машины 290 мм. Правда она рассчитана на 500-600 кубов. Но может есть возможность повесить две штуки.
Ivantheterrible
30.5.2013, 16:06
Компактные установки Remak серии FP как раз созданы для монтажа в подпоточных пространствах. Размер по высоте укладывается в заданные вами параметры. (360). Есть варианты рекуперации, обогрева и охлаждения. Типоразмеров 2 в зависимости от расхода (до 2700 или же до 4000) + на Ремак так же без проблем подбирается автоматика.
DiViGion
19.10.2013, 0:51
А есть проверенная опытная инфа по КПД Elux STAR EPVS?
Интересует
расчет режимов работы(КПД по теплу и влажности) STAR EPVS-350, при разных расходах и температурах. Заявленные 90% на графике не отражены (80% макс)
возможность использования двух ПВУ последовательно (создание модели работы двойного теплообменника)
возможность управления внешним вентилятором из ПВУ или управления вентилятором ПВУ извне (более 2 скоростей, согласование работы двух вентиляторов)
эксплуатационный срок мембран, их стоимость, доступность их закупки (где,как купить) и самостоятельной замены.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.