Цитата(andrey67 @ 8.5.2013, 15:30)

У Delta есть специальные расщепители ModBus, код VFD-CMD04, и VFD-CMD08.
А на фото сеть CanOpen.
VFD-CMD04 вот такой и использовал. Кстати, поясните, не электронщику, зачем там микросхема и еще чего-то. И в принципе, что такой блочек делает?
Цитата
Использовали ли Вы т.н. "третий провод" RS-485 (соединяющий клеммы COM или GND ПЧ и контроллера)? Как использовали экран кабеля?
Вот, очень прошу, пожалуйста, объясните как правильно все сделать.
К примеру, есть ПЛК с портом RS-485 (порт один на борту), там 2 клеммы + и -, GND клеммы нет.
Берем другой ПЛК того же производителя, там уже 2 независимых порта RS-485 есть. И там, на одном и другом портах присутствует клемма GND. Поясните, пожалуйста, как расключить, в первом ПЛК и втором ПЛК мои 3 ПЧ.
PS. Кто чего только не говорит, что дескать по стандарту вообще 2 провода, Шнейдер рисует и третий и четко про него пишет и рисует еще, до кучи, всякие сопротивления и конденсаторы.
PPS. В общем, много чего перечитал и послушал, но так ничего и не понял
Цитата
Спасибо! Отныне и во веки веков... Аминь
Опять о чем то спорят