Цитата(dizel01 @ 8.5.2013, 22:20)

Задача такая есть 8 датчиков температуры,один насос,клапан с электроприводом.Насос должен включаться по сигналу с любого из датчиков температур и по времени.Сначала должен открыться клапан потом включиться насос.Контроллер Logo Basic.Модуль расширения AM2 PT100
датчиков к одному модулю не подключить, и вообще к лого 8 аналоговых входов не подключить.
мультиплексор
http://forum.abok.ru/index.php?s=&show...st&p=895620 или несколько модулей лого с модулями расширения один master остальные slave
или независимые модули. все зависит от программы.
к датчикам pt можно, а точнее нужно конвертеры взять, на 0-10 VDC, вопрос около 10 евро за конвертер. если датчики с выходом 0-10VDC или Current Loop использовать, то на конверторах можно сэкономить.
если оборудование уже закуплено, то нужны данные согласно техдокументации
да, так как привязка ко времени нужна, то лучше в этом случае лого 7ой версии применять. да и в с лучае чего можно запросто с HMI интегрировать.
Цитата
Насос должен включаться по сигналу с любого из датчиков температур и по времени
здесь подробнее, нужна ясность.
например, взависимости от времени суток, лого "слушает" назначенный датчик?
или взависимости от времени суток, температура срабатывания, читай включения клапана и насоса различная?
для реализации нужны две уставки, включения и выключения. гистерезис быть обязан.