Katerina.Korkina
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, на плане прокладываю водопроводную сеть к котельной, попадается такое место где водопровод проходит между опорой(растяжки) водонапорной башни и автодорогой расстояние между ними 1,8м
-расстояние принимаем согласно СП42.13330.2011 п.12,35 от дороги принимаю 1,0м, а от опоры башни брать 5м? в любом случае не пройти!
ВОПРОС: если положить методом наклонно направленного бурения и в футляре будет правильно? Хотя на сколько я понимаю футляр даёт возможность сократить расстояние на 50% или можно больше?
nagger
Уходите в дорогу. Рядом с той штукой - анкером растяжки? - пройдите на 5 м или минимум на 3 в усилении; разберитесь с конструкцией этого анкера, как он расположен в земле.
Katerina.Korkina
Эта деревня дремучая, они не знают сами и исполнительной у них нет.
Katerina.Korkina
Если рассмотреть вариант 1? Охранную зону минуем, 3м учли в футляре проложили?
Katerina.Korkina
Глубина прокладки водопровода 2,5мдо верха трубы, в любом случае ниже анкера, да и прокол будет, как можно обосновать технически правильно принятое решение?