Цитата(саньтей @ 16.5.2013, 10:31)

Добрый день подскажите есть ли нормируемая температура в помещении ИТП, на поверхности трубопровода теплоносителя и какими правилами нормируется.
1. "5.3. Для производственных помещений с полностью автоматизированным технологическим
оборудованием, функционирующим без присутствия людей (кроме дежурного персонала, находящегося в
специальном помещении и выходящего в производственное помещение периодически для осмотра и наладки
оборудования не более двух часов непрерывно), при отсутствии технологических требований к
температурному режиму помещений температуру воздуха в рабочей зоне следует принимать:
а) для теплого периода года при отсутствии избытков теплоты - равную температуре наружного воздуха
(параметры А), а при наличии избытков теплоты - на 4 °С выше температуры наружного воздуха (параметры
А), но не ниже 29 °С, если при этом не требуется подогрева воздуха;
б) для холодного периода года и переходных условий при отсутствии избытков теплоты -
10 °С, а при наличии избытков теплоты - экономически целесообразную температуру."
/СниП 41-01-2003
2."6.7.1. Температуру на поверхности тепловой изоляции следует принимать не более, °С:
а) для изолируемых поверхностей, расположенных в рабочей или обслуживаемой зоне помещений и содержащих вещества:
температурой выше 100 °С ................................. 45
температурой 100 °С и ниже................................ 35
температурой вспышки паров
ниже 45 °С ............................................... 35"
/СниП 41-03-2003