миришка
Укажите на мои недороботки!!!
миришка
Ну что неужели никто не откликнется ...... Может если приложу более оработанный проект будут отклики...
Fisher_dm
Если это раздел проекта линейного объекта который пойдет в экспертизу, то оформлен должен быть по постановлению.
миришка
Подскажите пожалуйста в чем будут отличатся оформление. А по технологической части не уже ли не у кого не возникли вопросы?????????????????
Ігор
опоры ЛЄП не мешают так прокладывать трубу?
Fisher_dm
Состав текстовой части должен быть примерно таким:

Нажмите для просмотра прикрепленного файла


Чертежи посмотрел мельком:
- напорный участок канализации нужно запикетировать;
- СЗЗ КНС должна быть 15 метров (или 10 не помню) - проверьте;
- гаситель напора нужно делать изливом вертикально вверх;
- на схеме колодца гасителя самотечный участок указан 75 мм;
- по категории надежности - проверьте количество напорных трубопроводов.
миришка
-От наружнего освещения я старалась держатся на растоянии не меньше 1м.
-А через какое растоянии делаются пикеты
-В радиусе 15м, у меня нет жилых зданий
-колодец гаситель переделаю(
-категория 2, одна напорная линия
Ігор
Цитата(миришка @ 21.5.2013, 16:02) *
-От наружнего освещения я старалась держатся на растоянии не меньше 1м.

местами есть расстояние меньше метра просмотрите все опоры не только освещение но и обычные ЛЭП
а еще вопрос там есть места где коллектор идет по забору - народ не будет против демонтировать заборы?
Fisher_dm
Пикеты через 100 метров, промежуточные точки - по факту.
Еще - расстояние от напорной канализации от фундаментов зданий и ограждений должно быть 5 метров.
PWW
Цитата(миришка @ 21.5.2013, 15:07) *
Подскажите пожалуйста в чем будут отличатся оформление. А по технологической части не уже ли не у кого не возникли вопросы?????????????????

Не парьтесь! Эксперты подскажут. Но, что сильно не понравилось та это " Участок проложить методом горизонтально-напровленного бурения в стальном футляре ∅273x6,0 L=135,0м"!!! Как Вы предполагаете стальную трубу изгибать в грунте???. Пикеты, полагаю, вовсе и не обязательны. Пикеты, это по сути привязка относительно начала или конца участка. Если у нас имеются иные привязки колодцев или Угхх, и т.д. к "ТВЕРДЫМ точкам на местности", углы поворотов трассы то они и не нужны. В любом случае геодезическая разбивка трассы произведена будет по схеме или плану трассы или о начала или от ее конца ПО ДЛИНАМ УЧАСТКОВ И УГЛАМ С ПРОВЕРКОЙ ПРИВЯЗКИ КОЛОДЦЕВ НА СЕТИ. Но если пикеты будут обозначены. лишними не будут. Узлы должны быть замаркированы таким образом, чтобы их можно было найти на плане или профиле, и наоборот, на плане и профиле узлы должны иметь указание на каком листе их искать. В общем, старание видно, но до совершенства еще идти придется. Но, опять же. Не парьтесь. Эксперты, так же свой хлеб должны отрабатывать!!! Читаем ГОСТ*** СПДС, и делаем как там требуется. Счастье где-то там. rolleyes.gif:-)
миришка
Большое спасибо за критику, мне полезно.... Подскажите пожалуйста по оформлению..к какому разделу это в обще относится я что то совсем запуталась ППО или ТКР...голова кругом...........
миришка
Теперь мне нужно для этого проекта составить "состав проектной документации" Подскажите правильность???
ВикторияЯ
Хотела спросить - зачем канализацию промывать и хлорировать, это же не водопровод?
ВикторияЯ
Где смотровые колодцы на изменении направления и просто отсутствуют смотровые колодцы на достаточно длинных участках. Какое расстояние между канализацией и водопроводом и какое должно быть? Проверить все пересекаемые инж. сети и предусмотреть треб. мероприятия по необходимости. Но это на вскидку, будет время посмотрю по-подробнее, а так это то, что бросилось в глаза.