Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Теплотрасса по пешеходному мосту
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
serg_kazan
Всем добрый день!
Возможна ли прокладка теплосети по стационарному пешеходному мосту? rolleyes.gif
Ду 80,вода 90гр.

У кого какое мнение?
Спасибо

испытатель
Да сплошь и рядом, только сбоку, а не в качестве стены и крыши.
serg_kazan
Меня тут меня дотошный генпроектировщик забодал уже..
Может есть на что сослаться? mellow.gif
инж323
И не только такие мелкие диаметры,но и поболее на почти порядок.
Выглядит например: идете в яндекс, карты, москва.серебряническая набережная, и возле дома 11 тыкаете в панорама улиц и выбираете место осмотра мостика, с любой точки. Там поболее диаметры лежат, первички тецовской
NIK84
Цитата(serg_kazan @ 18.5.2013, 16:45) *
Меня тут меня дотошный генпроектировщик забодал уже..
Может есть на что сослаться? mellow.gif

Генпроектировщик не против прокладки по мосту (это не противоречит нормам), а нужно знать состояние пешеходного моста (документ обследования плит) и выполнить соответствующий расчет этих плит на нагрузки от подвижных и неподвижных опор чтобы быть уверенным что это все не отвалится так, как мост существующий и вероятно не новый, пускай диаметр и небольшой и не забывайте проект идет в Госэкспертизу.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.