alek5ey
Добрый день! Подскажите, Имеется 3-х этажное здание АБК - офисные помещения, тех.пом., СУ, архив и чайная. Помещение архив имеет категорию В3, однократный приток и вытяжку. Эксперт ссылается на СП 7.13130.2009, п.6.6 и требует разделение системы ПВ... как быть????возможно ли пом. офисов, тех.пом. и архивов повесить на одну ПВ машину???
Сергей555
См. п.6.7 СП 7.13130.2009
alek5ey
Там написано про категорию В4, а у меня помещение архива категории В3, может я что-то не так читаю???
Андрей 113
Цитата(alek5ey @ 20.5.2013, 11:48) *
Добрый день! Подскажите, Имеется 3-х этажное здание АБК - офисные помещения, тех.пом., СУ, архив и чайная. Помещение архив имеет категорию В3, однократный приток и вытяжку. Эксперт ссылается на СП 7.13130.2009, п.6.6 и требует разделение системы ПВ... как быть????возможно ли пом. офисов, тех.пом. и архивов повесить на одну ПВ машину???

Была подобная ситуация, только помещение множительной техники было. Пришлось в этом помещении индивидуальную приточную установку на стенку вешать.
ast
Да, к сожалению, никак нельзя обойти этот пункт, если только технолог не поменяет категорию на В4. А так-на отдельную систему.
alek5ey
Спасибо за помощь!!!
@@@
А где есть определение "система вентиляции"? Ок, отдельная система. Будет ли являться маленький канальный вентилятор, на ответвлении от напорной камеры сразу после общей приточки, и воздуховод от которого будет идти в архив, отдельной системой?
Является ли обязательным условием для "отдельной системы вентиляции" наличие своего воздухозабора, калорифера, фильтров и т.д. Или формально отдельный вентилятор, подающий воздух в архив - уже своя, отдельная система? С вытяжкой понятно, что отдельной системой ее легко сделать.
Просто вспомнился маразм с "отдельным узлом управления" в системах отопления, допустим на кухню в АБК. После попыток выяснить, что представляет собой этот "отдельный узел управления", оказалось, что достаточно двух запорных вентилей на подаче и обратке.
alek5ey
Нашел единомышленника - пожарного, будем бороться с экспертом!