Незадымляемая зона
DirtyPunks
22.5.2013, 10:12
СДИРАСТИ. Интересует высота незадымляемой зоны, была информация что дымоприемные устройства должны располагаться выше ее отметки(2.5 м). Верно ли это? и чем это обусловлено? Просто нет возможности разместить дымоприемное устройство воздуховода сечением 1200х400 в помещении высотой 2.7 м.
Дымоприемные устройства должны располагаться выше дверных проемов эвакуационных выходов, что бы дым не распространялся по путям эвакуации. (см. п. 7.8 СП7.13130.2013)
Цитата(DirtyPunks @ 22.5.2013, 11:12)

была информация что дымоприемные устройства должны располагаться выше ее отметки(2.5 м). Верно ли это? и чем это обусловлено? Просто нет возможности разместить дымоприемное устройство воздуховода сечением 1200х400 в помещении высотой 2.7 м.
Верно.
Дымоприемные устройства так называются именно потому, что должны забирать дым из дымового слоя, а не воздух из незадымляемой зоны. А почему именно 2,5м? Расчетный дымовой слой должен быть не менее 20% от высоты помещения. Я бы отметку нижней границы дыма хотя бы 2,2 взял (если высота дверей позволяет).
Кроме того, если по-хорошему, следует рассчитывать допустимую производительность дымоприемного отверстия, которая сильно зависит от расстояния от нижней границы отверстия до верхней границы незадымляемой зоны.
Вот тут уважаемый NOVIK_N подробно расписал.
DirtyPunks
28.5.2013, 15:00
По моим расчетам расход получился порядка 19000 м3/ч, что соответствует сечению в-вода 1200х400. Высота потолка 2740, высота двери 2200. Планируется сплющить в-вод на конечной стадии до сечения 2400х200 и прикрепить к нему 2 решетки обозначенные на плане. Верно ли будет так...
П.С. так тяжело возиться в том чего не знаешь...
Цитата(DirtyPunks @ 22.5.2013, 11:12)

дымоприемные устройства должны располагаться выше ее отметки(2.5 м). Верно ли это? и чем это обусловлено? Просто нет возможности разместить дымоприемное устройство воздуховода сечением 1200х400 в помещении высотой 2.7 м.
Для низких помещений высота слабо задымляемой зоны никак не может быть в 2,5 м. В таком тонком слое дыма дымоприемное устройство будет захватывать, в основном, воздух из нижнего слоя.
Чтобы обеспечить хоть какой-то захват дыма для низких помещений выбирают высоту слабо задымляемого слоя -0,8 от высоты помещения, т.е. в Вашем случае - 2,16 м.
Для толщины дымового слоя 0,54 м с Вашим сечением дымоприемного отверстия наиболее правильно оборудовать проем дымоприемного отверстия горизонтальным патрубком, верхняя полка которого отстоит от потолка на 0,15 м и имеет один проем 1,2х0,4. Но лучше, чтобы проемов на верхней полке патрубка было несколько.Тогда захват воздуха будет минимальным.
А высоту двери надо уменьшать, чай не в хоромах будет служить.
К вопросу о высоте незадымляемой зоны: по пособию 4.91 к СНиП 2.04.05-91 она, я так понимаю, всегда принималась равной 2,5м. Но снип этот не действующий. На какой документ, в таком случае, можно ссылаться, когда задаешься высотой незадымляемой зоны? где ее можно посмотреть? тут говорилось, что для низких помещений она принимается, как 0,8*высоту помещения - в каком документе это прописано? В рекомендациях АВОК "Расчет параметров систем противодымной защиты жилых и общественных зданий" не указано,как принимать эту величину. А в примерах в этих же рекмендациях встречаются значения и 2,5м и 2м. Причем, согласно примеру из этих рекомендаций, высота дымовой зоны в 2м принята для помещения высотой 4,5м... как так?
И еще такой вопрос: по тем же рекомендациям АВОК по противодымной защите совершенно не ясно, как принимать площадь очага пожара??
Etudiant
14.8.2014, 15:19
Цитата(keaton @ 22.5.2013, 6:54)

Расчетный дымовой слой должен быть не менее 20% от высоты помещения.
откуда эта информация, подскажите, пожалуйста
Цитата(Etudiant @ 14.8.2014, 16:19)

откуда эта информация, подскажите, пожалуйста
Из зарубежных нормативов, вроде. NOVIK_N должен знать точно
Правильно ли я считаю высоту незадымляемой зоны?
Допустим есть коридор, из которого мы делаем дымоудаление, высота его H=3м. Что бы неравенство 0,5≤hsm/H≤0,6 из методических рекомендаций к СП7.13130 к формулам (16) и (17) выполнялось необходимо принять высоту дымового слоя hsm=1,5м, следовательно высота незадымляемой зоны hн.з. = H - hsm = 3 - 1,5 = 1,5м.
Доброго дня.
Подскажите пожалуйста откуда взято, что расчетный дымовой слой должен быть не менее 20% от высоты помещения
я это нашла в NFPA92B, пункт А.4.4.1.1.
Владимир 2010
21.7.2021, 16:36
коллеги. правильно понимаю. высота первого ряда в зале кинотеатра 9 метров. высота последнего ряда в этом же зале -5 метров (ряды постепенно поднимаются от первого до последнего).какую принять высоту незадымляемой зоны. Например последний ряд + 1,5 метра?
Люди будут эвакуироваться не сидя - надо минимум 2 м от пола последнего ряда.
Если на верхнем уровне есть эвак. дверь, то выше верха двери надо принимать.
Здравствуйте!
У меня есть помещение лектория с переменной высотой и с разноуровневым потолком. По всей длине в центре помещения опуск, по бокам высокие части, в перепаде высот установлены окна.
Как правильнее взять высоту дымового слоя? Н1 или Н2, или их среднее значение?
На рисунке поперечный разрез
Проведите горизонтальную линию на всю ширину зала по верху дверей. Получится многоугольник, площадь которого определить не сложно. Разделите полученную площадь многоугольника на ширину зала - это и будет средняя высота резервуара дыма.
Цитата(ИОВ @ 10.10.2021, 21:20)

Проведите горизонтальную линию на всю ширину зала по верху дверей. Получится многоугольник, площадь которого определить не сложно. Разделите полученную площадь многоугольника на ширину зала - это и будет средняя высота резервуара дыма.
ИОВ, спасибо!