ежик_с_окраины
22.5.2013, 15:32
Господа, кто сталкивался, подскажите нормативку по испытаниям РЧВ? какие реально необходимы испытания, кроме гидравлики? Спасибо
А что Вы еще хотите испытывать в РЧВ?
СНиП 2.04.02-84
14.26. Гидравлические испытания емкостных сооружений на прочность и водонепроницаемость согласно СНиП 3.05.04-85 должны производиться при положительной температуре поверхности наружных стен, при этом сооружения с антикоррозионным покрытием должны испытываться до нанесения покрытия.
Резервуары для питьевой воды должны дополнительно испытываться на герметичность всех ограждающих конструкций.
НАРУЖНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ
СНиП 3.05.04-85
Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации.
И Google Вам в помощь. подсказка. Словосочетание "испытание РЧВ"
А лучше что бы строительство и приемку таких сооружений делали специалисты.