Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: местная вентиляция
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Песочница > ОВК
юлик
[font="Arial Black"][/font][size="4"][/size]Здравствуйте! у меня такой вопрос! подскажите кто может!
Моя задача модернизировать вентиляцию на заготовительном участке в цехе....на данный момент там 2 оконных вентилятора и 3 крышных. а вот местную нужно установить..на рабочих местах газорезчика...у газорезательной машины встроенные вентиляторы, всасывают пыль и по пылеотводам она ничем не очищаясь выбрасыввется в ОС. а у газорезчика ручной резки наверно нужно утсановить вытяжной зонт. Я дипломник, подскажите какие нибудь умные мысли как всё сгруппировать и создать благоприятные условия труда.какие фильтры использовать или пылеочищающие установки....
zaharov63
Цитата(юлик @ 22.5.2013, 19:42) *
1.на рабочих местах газорезчика...а у газорезчика ручной резки наверно нужно утсановить вытяжной зонт
2.у газорезательной машины встроенные вентиляторы, всасывают пыль и по пылеотводам она ничем не очищаясь выбрасыввется в ОС. .какие фильтры использовать или пылеочищающие установки....

1. Выбор местного отсоса для газорезчика будет зависить от технологии, местных условий, габаритов заготовок. Это может быть и стол с нижним и боковым отсосом, и поворотное вытяжное устройство, или что-то еще...
2. Наиболее современными и эффективными являются картриджные фильтры. Тип картриджей и прочие нюансы (необходимость предустановки циклона, искрогасителя и т.д.) зависит от конкретных условий: типа резки, какой металл режут и т.п.
Поиском найдете несколько тем в ветке "технологическая вентиляция".
юлик
А может есть какие нибудь методики расчёта вентиляции?
ну для ручной резки и зонт нормально подойдёт, а в целом для участка что? как заменить отдельные вентиляторы на систему?
и к циклону могут подходить пылеотводы как от машин так и от зонта? к одному.
zaharov63
Цитата(юлик @ 23.5.2013, 12:00) *
А может есть какие нибудь методики расчёта вентиляции?
ну для ручной резки и зонт нормально подойдёт, а в целом для участка что? как заменить отдельные вентиляторы на систему?
и к циклону могут подходить пылеотводы как от машин так и от зонта? к одному.

Зонт наихудший вариант. т.к. дым проходит через газорезчика.
Зонт уловит долько дым, т.е. самые мелкие частицы. которые в циклоне не улавливаются. Циклон от машины - так.к. при резке под столом может образоваться достаточно много крупной пыли.
В любом случае объединять нецелесообразно по практическим причинам.
Приложение - рекомендации к курсовым и по сварочным производстам.
Skaramush
Автор, только потому, что тема в песочнице и студенческая на первый раз она не ушла в мусорку. Ещё раз позволите себе нарушить правила форума, послаблений не будет.
Заголовок Вашей темы исправил и НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЮ внимательно причитать правила форума.