Цитата(Alex_nightmare @ 28.5.2013, 17:17)

СП 5.13130.2009 Т а б л и ц а А.1
п.5 Здания высотой более 30 м (за исключением жилых зданий и произ-
водственных зданий категории Г и Д по пожарной опасности)- пожаротушение.
Ваши 5 этажей думаю не дотягивают до 30м.- следовательно не тушим.
Все верно, но:
не указана площадь и степень огнестойкости здания - АУПТ может потребоваться при отступления от требований СП 2.13130.2009 по площади пожарного отсека;
не указано расстояние до соседних зданий и опять же степень огнестойкости здания - АУПТ может потребоваться при отступления от требований СП 4.13130.2009 по противопожарным расстояниям;
если есть встроенная парковка то опять же может потребоваться АУПТ.