All_Ex81
Подскажите пожалуйста кто знает, есть ли готовые фб которые отслеживают аварию аналогового датчика подключенного например к модулю №3 вход №2 ?
san
Попробуйте тут спросить
All_Ex81
Цитата(san @ 28.5.2013, 17:09) *
Попробуйте тут спросить

что то на этом форуме зарегестрироваться не получается
san
Цитата(All_Ex81 @ 30.5.2013, 7:15) *
что то на этом форуме зарегестрироваться не получается

Щас админа спрошу.
Kuzyma
Аккаунт All_Ex81 активирован!
Kuzyma
А каким контроллером вы пользуетесь? В разных под SoMachine по разному.
All_Ex81
Цитата(Kuzyma @ 1.6.2013, 22:19) *
А каким контроллером вы пользуетесь? В разных под SoMachine по разному.


238 или 258 в зависимости от ситуации
Kuzyma
Для М238 есть системная функция GetRightBusStatus, которая принимает порядковый номер модуля расширения и возвращает слово статуса этого модуля, в котором указывается информация о выходе за пределы измерений и прочих ошибках.
Для М258 для каждого канала аналогового модуля можно включить статусное слово и в нем мониторить возможные ошибки.
All_Ex81
подскажите, такой код:

Status_module3:=GetRightBusStatus(RIGHTBUS_GET_STATUS3);

поместит в переменную Status_module3 слово статуса модуля №3 ?
Kuzyma
Да,совершенно верно!
All_Ex81
большое спасибо!!! как придут модули - буду пробовать, по результатам отпишусь