vod30
Суть вопроса в следующем.
Делается реконструкция сети напорной канализации Ду 250.
Часть участков сделана из стали часть из ПЕ.
Нужны ли колодцы на переходах со стали на ПЕ?
СветланаВК
Там еще много всего интересного
timofeyprof
если соединения неразъменые, то зачем колодцы (обслуживания нет)?
если разъемные соединения - то зачем, если есть неразъемные?
колодцы для арматуры, гидрантов, компенсаторов - все то, что требует контроля и обслуживания
vod30
Спасибо за ответы. Все четко и доступно.
Раз разрешено и даже есть типовые узлы значить колодцев можно не ставить