Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Отвод
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
@elena@
Добрый день... подскажите плиз... какой отвод ПЭ записать в спецификацию если угол составляет 139 град.
Спасибо
timofeyprof
на ПЭ обычно закладывают углы поворота за счет изгиба самой трубы. радиус изгиба не менее 25 диаметров (СП 42-101-2003). Если стесненные условия, то нестандартные отводы под заказ
Elenk_@
да по месту из отвода 90 вырежут любой угол...у монтажников спец.оборудование есть...до минут могут выставить
@elena@
то есть фактически я могу заложить ближайший угол 45град?
Mozarello
Цитата(timofeyprof @ 3.6.2013, 15:19) *
на ПЭ обычно закладывают углы поворота за счет изгиба самой трубы. радиус изгиба не менее 25 диаметров (СП 42-101-2003). Если стесненные условия, то нестандартные отводы под заказ


соглашусь с оратором
timofeyprof
Цитата(Elenk_@ @ 3.6.2013, 14:52) *
да по месту из отвода 90 вырежут любой угол...у монтажников спец.оборудование есть...до минут могут выставить

а допработы кто будет оплачивать? это и есть "заказная позиция"

Цитата(@elena@ @ 3.6.2013, 15:30) *
то есть фактически я могу заложить ближайший угол 45град?

в спецификацию заносите нужный вам отвод. а каким образом он будет сделан - на заводе или на коленках - уже дело второе
Elenk_@
Цитата(timofeyprof @ 3.6.2013, 16:35) *
а допработы кто будет оплачивать? это и есть "заказная позиция"

blink.gif какие доп работы ? обыкновенная монтажная операция ....
timofeyprof
Цитата(Elenk_@ @ 3.6.2013, 15:37) *
blink.gif какие доп работы ? обыкновенная монтажная операция ....

если в сметах будет стоять позиция "изготовление отвода столько-то градусов", монтажники сделают и получат оплату. Эт если 1 такой отвод, то проблема решаемая, а если трасса длинная и отводов несколько десятков? бывают такие подрядчики, то и дело ходят и канючат - включите эти работы в сметы, а то нам зак не доплачивает...
Elenk_@
Цитата(timofeyprof @ 3.6.2013, 16:48) *
если в сметах будет стоять позиция "изготовление отвода столько-то градусов", монтажники сделают и получат оплату. Эт если 1 такой отвод, то проблема решаемая, а если трасса длинная и отводов несколько десятков? бывают такие подрядчики, то и дело ходят и канючат - включите эти работы в сметы, а то нам зак не доплачивает...

ничего в сметах стоять не будет, угол поворота на чертежах монтажники увидят и отрежут от стандартного отвода скока надо. Изготовление нестандартного отвода из стандартного для опытного монтажника дело пяти минут (лично присутствовала )
timofeyprof
Цитата(Elenk_@ @ 3.6.2013, 15:49) *
ничего в сметах стоять не будет, угол поворота на чертежах монтажники увидят и отрежут от стандартного отвода скока надо. Изготовление нестандартного отвода из стандартного для опытного монтажника дело пяти минут (лично присутствовала )

отвод - это изделия, изготавливаемое по ГОСТ или ТУ. Если отвод на коленках сделают, кто ответственность за данное изделие нести будет? и зачем "опытный монтажник" отвод стандартный кромсал, если с тем же успехом он мог бы тогда отрезать трубы под нужным углом и сварить их встык? с литым отводом кромсание вообще не получится (потом его не приварить).
такие полевые экспертименты только для водопровода наверное еще пройдут, а на тепловых сетях и газопроводах монтажника такого к работе (сварке) в следующий раз не допустят
Никитос
Не придумывайте. Всё допускается и делают так на ПЭ трубах постоянно. В месте стыковой сварки труба никогда не лопнет,у неё толщина и прочность бурта раза в 2-3 больше чем у трубы. Делается обычный трех-четырехсекционный отвод или на малых трубах делается просто стыковая сварка под разными углами. Как вы привяжете к упору угол в 127 градусов на ПЭ трубе 600-900 мм с радиусом изгиба 20D? Нарисуйте в масштабе и офигеете от габаритов упора.
Можно прописать в спецификации а можно сделать "по месту". Когда с руками всё окей работают по месту. Просто поищите в нете цену отвода на 900 мм трубы под 135 градусов. Даже секционный, не литой. Монтажникам и проще и быстрее и выгоднее сделать на месте.
timofeyprof
Цитата(timofeyprof @ 3.6.2013, 16:01) *
такие полевые экспертименты только для водопровода наверное еще пройдут, а на тепловых сетях и газопроводах монтажника такого к работе (сварке) в следующий раз не допустят


Цитата(Никитос @ 3.6.2013, 20:54) *
Не придумывайте. Всё допускается и делают так на ПЭ трубах постоянно.

на ответственных требопроводах (газо-, тепло-, нефтеснабжения) нормы не позволяют такого сотворить. на менее ответственных (водопровод/канализация) нормами ограничений не предусмотрено. а жаль.
@elena@
Да уж сколько людей столько и мнений..... к единому я пока не пришла((
Никитос
Запишите в спецификации отвод с поворотом столько то.И всё.Дальше уже вопрос подрядчика.Главное,вы укажете позицию,её забьют в смету и проще будет.
timofeyprof, именно нормы не позволяют? Прям нормы говорят о недопущении?
Elenk_@
проблема на пустом месте по-моему....велосипед давно изобретен и обкатан dry.gif
Tolidze
Я вообще закладываю просто "Отвод ПЭ 100 SDR 17 ø..." столько-то штук, пока вопросов небыло ни от сметчиков ни от монтажников
@elena@
посовещавшись со сметчицей решили что углы отводов я прописываю в фасонке на схеме сети, в спеке указываю как
Отвод ПЭ 100 SDR 17 ø... - кол-во шт.
Всем огромное спасибо!!!
timofeyprof
Цитата(Никитос @ 4.6.2013, 7:22) *
timofeyprof, именно нормы не позволяют? Прям нормы говорят о недопущении?

ПЭ трубы для ТС в РФ выпускают только армированные (т.н. сшитый ПЭ "РEX"). технология не предусматривает возможность сварки встык- только через механические соединения.

ПЭ трубы для ГСН сваривают либо встык либо через элементы с закладным нагревателем (ЗН). Со вторым способом понятно. По первому (встык) - есть отводы литые, есть сварные.
Первые (литые) выглядят так:
http://www.polimerco.ru/fitingi/litye_fitingi/otvod
их опять же не порежешь - приварить по нормам не получится (при обязательном контроле стыков забракуют).
Вторые (сварные) не рекомендует СП 42-101-2003. сочетание слов "не рекомендуется" на практике оборачивается запретом инспекторов РТН на применение таких отводов.
Кроме того на все изделия (в том числе трубы, фасонину), используемые при строительстве газопроводов, необходимо иметь сертификаты соответствия заводов-изготовителей - требование СНиП 42-01-2002. На самодельный отвод соответственно сертификата не будет.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.