Форумчане подскажите как настроить ПЧ для чередования 2-х насосов через 24 часа. догадываюсь, что это путкты меню 25**, но хоть убей не могу найти. последний пункт 24**. если можно по подробнее. заранее спасибо.
Анатолий1
3.6.2013, 19:02
sokolmusic
3.6.2013, 20:15
привод VLT HVAC Basic Drive. я так понимаю каскада у него нет как на остальных данфосах можно было задать в 5-40 реле1-каскадный насос1, реле2-каскадный насос2. затем в 25-** задать переключение по времени 25-51 и 25-52.
очень нужно вешить эту задачку. помогите пожалуйста кто знает. может модуль какой нужно заменить или еще как нибудь.
sokolmusic
3.6.2013, 21:04
Внешнее реле времени+SLC в преобразователе:
по внешнему сигналу : отпустить (или затормозить ЭД) - переключить контакторы - запустить ЭД,
....либо внешний контроллер...
sokolmusic
4.6.2013, 23:50
спасибо. так и думаю сделать. задействую реле времени пик2п-тау. на первый канал клеммы 12 и 18. на второй переключение контакторов. должно получиться.хотя один товарищь сказал, что и в самом ЧП это можно настроить написав программу, думаю он имеет ввиду настройку SLC. это вообще сложно?
sokolmusic
5.6.2013, 17:31
так будет работать?
sokolmusic
5.6.2013, 19:43
так даже веселее
sokolmusic
5.6.2013, 20:02
с фазы двигателя брать конечно не стоит. стоит ли беспокоиться за мгновенное включение второго пускателя тогда как в это же время размыкается 12-18 (ЧП отпускает двигатель)? т.е.на сколько быстро он его отпускает? не влючится ли второй двигатель с корявыми частотами и током отпускаемого первого?
sokolmusic
5.6.2013, 20:52
еще лучше так.