Приветствую!
Прошу совета в одном важном и одновременно непонятном для меня вопросе.
Есть двухконтурная система холодоснабжения ЦОД. Внутренний контур водяной, внешний - 40% пропиленгликоль. В каждом из контуров предусмотрены по одному расширительному баку.
Все элементы системы зарезервированы и ремонтопригодны без останова технологического процесса. Все, кроме баков.
Вопрос в том, насколько критично для системы ХС исключение из работы (на ремонт или замену) на некоторое время расширительных баков?
Появилась одна идея, может и бредовая, но за неимением иной пытаюсь стоять на ней:
Расчитал температурные расширения в каждом из контуров. Объемы получились для воды 43.5 л, для гликоля 15 л (правдя коэф. расширения гликоля принял "потолочный" на 20% большим чем у воды, т.к. не нашел точных данных). Так вот, даже при увеличении объема на вышеуказанные величины, подрывные клапана сработают, сольют этот объем, при этом система будет продолжать работать.
Насколько этот вариант имеет право на жизнь?

P.S. Предворяя вопросы типа "поставь резервные баки и не морочь людям голову" - возможно с конечном итоге так и произойдет, но пока это видится проблемой, в связи с отсутствием свободного места в помещении насосной.
Да и на будущее может пригодится.

Всем откликнувшимся заранее благодарен за потраченное время
daddym
Строго говоря, в установившемся режиме бак действительно не нужен.
Другое дело, что при наличии формальных требований к резервированию, решение не годится. Полагаться на аварийный клапан вообще моветон. Он может не сработать, и вы порвете теплообменники или заклините клапана. Он может потом не закрыться, с закономерным результатом.
PS: В чем проблема найти коэфициент расширения гликоля? В гугле забанили?
press
Цитата(daddym @ 4.6.2013, 11:15) *
Строго говоря, в установившемся режиме бак действительно не нужен.

В том то и дело, что нет уверенности в том, что этот режим наступит. Нагрузка в ЦОД вещь переменчивая, поэтому температура воды будет колебаться (естественно в рамках заданного диапазона, но все же) а с ней и объем.
Если наладку системы производить с носителем, у которого температура выше, чем рабочая, соответственно в работе системы (а особенно с тепловыделениями меньше номинала системы) объем воды будет уменьшаться, т.е. бак будет работать для компенсации падения давления.
А вот если наладку проводить в рабочем режиме, то тут возможны как повышение, так и снижение давления (в зависимости от текущей нагрузки).
Наверное так.
Цитата(daddym @ 4.6.2013, 11:15) *
Полагаться на аварийный клапан вообще моветон. Он может не сработать, и вы порвете теплообменники или заклините клапана. Он может потом не закрыться, с закономерным результатом.

Данный факт еще больше приблизил меня к неизбежности установки второго бака.

Цитата(daddym @ 4.6.2013, 11:15) *
PS: В чем проблема найти коэфициент расширения гликоля? В гугле забанили?

Не поверите, гуглил (и не только). Может невнимательный, но ничего подходящего, что бы были данные в зависимости от концентрации и температурных пределов, не нашел. Если владеете, покорнейше прошу поделится
daddym
Вот сходу табличка
У растворов гликолей расширение на порядок больше воды...
Akela
Цитата(press @ 4.6.2013, 10:31) *
Вопрос в том, насколько критично для системы ХС исключение из работы (на ремонт или замену) на некоторое время расширительных баков?


Ненадолго не критично. Резервировать баки, по моему, лишнее. Но можно сделать так : вместо одного бака поставить 2 половинного (или чуть больше) объема. Если с одним что-то случится, то оставшийся вполне вытянет за товарища.