Приветствую!
Прошу совета в одном важном и одновременно непонятном для меня вопросе.
Есть двухконтурная система холодоснабжения ЦОД. Внутренний контур водяной, внешний - 40% пропиленгликоль. В каждом из контуров предусмотрены по одному расширительному баку.
Все элементы системы зарезервированы и ремонтопригодны без останова технологического процесса. Все, кроме баков.
Вопрос в том, насколько критично для системы ХС исключение из работы (на ремонт или замену) на некоторое время расширительных баков?
Появилась одна идея, может и бредовая, но за неимением иной пытаюсь стоять на ней:
Расчитал температурные расширения в каждом из контуров. Объемы получились для воды 43.5 л, для гликоля 15 л (правдя коэф. расширения гликоля принял "потолочный" на 20% большим чем у воды, т.к. не нашел точных данных). Так вот, даже при увеличении объема на вышеуказанные величины, подрывные клапана сработают, сольют этот объем, при этом система будет продолжать работать.
Насколько этот вариант имеет право на жизнь?
P.S. Предворяя вопросы типа "поставь резервные баки и не морочь людям голову" - возможно с конечном итоге так и произойдет, но пока это видится проблемой, в связи с отсутствием свободного места в помещении насосной.
Да и на будущее может пригодится.
Всем откликнувшимся заранее благодарен за потраченное время