Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Изоляция трубопроводов в подвале и чердаке
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий > Пожаротушение
Оксана Пыль
Доброе утро! Ребят, правильно ли я понимаю п. 4.1.12

Примечания:

1. Установку пожарных кранов в технических этажах, на чердаках и в техподпольях следует предусматривать при наличии в них сгораемых материалов и конструкций.

При такой формулировке в подвалах и чердаках я могу применять изоляцию для трубопроводов класса НГ?
И получается нельзя применять полипропиленновые трубы, если не предусмотрены пожарные краны?
Водяной
1) НГ конечно можно...мы применяем стандартную Г1 из вспененного полиэтилена...самая распространённая сейчас...ПК не ставим на чердаках и в техподполье...
2) вообще в этом пункте не трубы имеются в виду (я так думаю)...трубы заполнены водой и в случае пожара их прорыв только на пользу...

это противоречит логике...если в доме нет пожаротушения? то нельзя вообще применять?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.