Собственно, такой вопрос. Есть котельной, которая вырабатывает 10т/ч пара. Есть турбина, после которой 2т/ч пара берем на технологию, а остальной пар(приблизительно 8т/ч) надо вернуть в котельную. как это можно сделать?
timofeyprof
6.6.2013, 16:30
информации мало. сколько пара идет на турбину? какое давление и температура после турбины? как подогревается подпиточная вода? есть ли потребители тепловой энергии (нужна ли энергия на отопление, вентиляцию, ГВС, холодоснабжение)
gilepp
7.6.2013, 6:53
Что означает "вернуть пар в котельную" ? Вернуть можно (и нужно) конденсат. Таким образом, 8 т/ч необходимо сконденсировать и для этого нужен потребитель. Если его в принципе нет, то некоторые ставят АВО, но это будет пустая трата тепловой и электрической энергии
Лыткин
21.10.2013, 13:44
Цитата(Бабеныч @ 6.6.2013, 17:00)
Собственно, такой вопрос. Есть котельной, которая вырабатывает 10т/ч пара. Есть турбина, после которой 2т/ч пара берем на технологию, а остальной пар(приблизительно 8т/ч) надо вернуть в котельную. как это можно сделать?
На турбину необходимо 2 т/ч. Турбина (противодавленческая) выполняет роль РУ, затем редуцированый пар идёт потребителю. Зачем вырабатывать 10 т/ч?