dashasweat
Здравствуйте. Скажите, является ли нежелательным расположение воздуховодов с приточным воздухом у наружных ограждений? Ведь в зимний период может теряться из-за эого часть тепла. Или это не принципиально?
ast
Не принципиально, вы же прокладываете воздуховоды в отапливаемом помещении. А если в холодном, то вы должны их теплоизолировать.
Зольников Михаил
Я, наоборот, стараюсь разводить приток вдоль окон по двум причинам:
1. Если помещение влажное, приток вдоль окон действует как включенная "печка" у автомобиля, не давая запотеть окну и вообще, создавая повышенное давление в зоне окон;
2. Если разводить вытыжяку вдоль окон - получится, от батарей теплый воздух поднимается и выбрасывается вытяжкой наружу. Если нет рекуперации, то это получается неэффективное расходование энергоресурсов.