Цитата(vitalikprytkv @ 14.6.2013, 20:18)

Ну вот.1.20-11;1.22-380;1.23-50;1.24-24;1.25-2850;1.29-2;4.12-20;4.14-50;3.41-3;3.42-3;1.00-3;3.02-3.000;3.03-4.000;3.10-0-9.50%,;3.15-0;3,16-0;5.10-8;5.12-3;6.22-4mA;6.23-20mA;6.24-3,000;6.25-4,000;7.20-2;7.30-20 ну а дальше кому как угодно.Ивот ещё что в дальнеишом жду FC 202,будут вопросы можно обратится или RTFM.
"Если уже ничего не помогает, прочтите, наконец, инструкцию... "© Мерфи же...
Разбор полётов:
Начинать надо с 1-00, и смело, без утаиваний, сообщить приводу, чего Вы от него хотитие 1-00=process.
C 1-20 по 1-25 - никому не интересно, ибо это Ваше всьо...
1-29 конечно же off, ибо нех...
4-12=20???!!!??? Ну нафига козе баян? 0 конечно же...
4-13=50, но лучше 51,3, чтобы синхронная скорость на максимальном задании.
3-41...2=3???? а потом долго чесать репу над ошибками 7,13, и иже с ними? 10 как минимум...
3-02=3.000??? Смело. 0 в самый раз.
3-03=4.000??? Ну да, ну да... RTFM, пока не дойдёт... 100.0 сюда!! Зачем? Датчик 10 бар, 100%-10бар, 30%-3бара, и так далее... Просто и удобно.
3-10.1= скока Вам надо? 3,5 бар? знчить - 35%!!! Так-то...
3-15=0? Ну да, как-то так... Ну тогда и 3-16 и 3-17 туда же...
5-10=8? Старт, типа того... Ну тогда 5-11=5-12=5-13=5-15=0 Если на 27 терминал засадить 3 (5-12), то туда же и датчик сухога ходу, иначе зачем это затевать...
6-22=4.0
6-23=20.0
6-24=0.0
6-25=100.0 (договорились размечать диапазон в %? Ну, дык...)
6-80=0 ибо не нужен.
7-20 надо туда ткнуть "Amalog In 60", 3 вроде бэ...
7-30 конечно же "Normal", "Inverse" нам не надо...
7-31 "PI Antivindup" на этапе наладки оставить по дефолту, потом станет ясно, оставить или отключить.
Но это всё фигня... Самая мякотка - тут:
4-10=Clockwise
4-12=0
4-14=51.3 (50)
4-41= 51.3 же
4-54=0
4-55=100 (% же)
4-56=0
4-57=100 (же)
Грабли: Если на входном терминале оставить Preset Ref bit 0, то привод может выбирать задание не в 3-10.0, а в 3-10.1...
Как-то вот так оно как...