vitalikprytkv
Неполучается настроить ЧП FC51,читал инстр. по прогр. много раз как то не получается готовое решение скачивал с официального сайта и он не помог.Помогите кто чем может буду очень рад.
BROMBA
Цитата(vitalikprytkv @ 9.6.2013, 6:27) *
Неполучается настроить ЧП FC51,читал инстр. по прогр. много раз как то не получается готовое решение скачивал с официального сайта и он не помог.Помогите кто чем может буду очень рад.

FC051 настраивается точно так же, как и все остальные серии Данфоссов.
Если что-то не выходит с FC051, читайте, как это делается с FC202...
Или, на крайняк, инструкцию по Овену ПЧВ-1...

Кстате, в форуме работает поиск, а эта тема изжевана здесь вдоль и поперек стопиццот раз...
vitalikprytkv
Большое спасибо,попробую но может ссылку если вас не затруднит)))
BROMBA
RTFM
vitalikprytkv
Спасибо очень оригинально но я уже сам справился,нь мноо первое сообщение повнимательней читать надо было инстр. я читал и оченго раз.А вы если не можете то просто не отвечайте.
Сергей Валерьевич
Цитата(vitalikprytkv @ 14.6.2013, 5:03) *
Спасибо очень оригинально но я уже сам справился,нь мноо первое сообщение повнимательней читать надо было инстр. я читал и оченго раз.А вы если не можете то просто не отвечайте.

Вы бы хоть для примера выложили свои настройки... быстрее бы помогли.. а так - вода в ступе..
vitalikprytkv
Ну вот.1.20-11;1.22-380;1.23-50;1.24-24;1.25-2850;1.29-2;4.12-20;4.14-50;3.41-3;3.42-3;1.00-3;3.02-3.000;3.03-4.000;3.10-0-9.50%,;3.15-0;3,16-0;5.10-8;5.12-3;6.22-4mA;6.23-20mA;6.24-3,000;6.25-4,000;7.20-2;7.30-20 ну а дальше кому как угодно.Ивот ещё что в дальнеишом жду FC 202,будут вопросы можно обратится или RTFM.
Ka3ax
Цитата(vitalikprytkv @ 14.6.2013, 20:18) *
Ну вот.1.20-11;1.22-380;1.23-50;1.24-24;1.25-2850;1.29-2;4.12-20;4.14-50;3.41-3;3.42-3;1.00-3;3.02-3.000;3.03-4.000;3.10-0-9.50%,;3.15-0;3,16-0;5.10-8;5.12-3;6.22-4mA;6.23-20mA;6.24-3,000;6.25-4,000;7.20-2;7.30-20 ну а дальше кому как угодно.Ивот ещё что в дальнеишом жду FC 202,будут вопросы можно обратится или RTFM.

задание через параметры или внешний сигнал?
я не уточняю,я спрашиваю. ))

Цитата
но я уже сам справился,

где грабли стояли?
BROMBA
Цитата(vitalikprytkv @ 14.6.2013, 20:18) *
Ну вот.1.20-11;1.22-380;1.23-50;1.24-24;1.25-2850;1.29-2;4.12-20;4.14-50;3.41-3;3.42-3;1.00-3;3.02-3.000;3.03-4.000;3.10-0-9.50%,;3.15-0;3,16-0;5.10-8;5.12-3;6.22-4mA;6.23-20mA;6.24-3,000;6.25-4,000;7.20-2;7.30-20 ну а дальше кому как угодно.Ивот ещё что в дальнеишом жду FC 202,будут вопросы можно обратится или RTFM.

"Если уже ничего не помогает, прочтите, наконец, инструкцию... "© Мерфи же...

Разбор полётов:

Начинать надо с 1-00, и смело, без утаиваний, сообщить приводу, чего Вы от него хотитие 1-00=process.
C 1-20 по 1-25 - никому не интересно, ибо это Ваше всьо...
1-29 конечно же off, ибо нех...
4-12=20???!!!??? Ну нафига козе баян? 0 конечно же...
4-13=50, но лучше 51,3, чтобы синхронная скорость на максимальном задании.
3-41...2=3???? а потом долго чесать репу над ошибками 7,13, и иже с ними? 10 как минимум...
3-02=3.000??? Смело. 0 в самый раз.
3-03=4.000??? Ну да, ну да... RTFM, пока не дойдёт... 100.0 сюда!! Зачем? Датчик 10 бар, 100%-10бар, 30%-3бара, и так далее... Просто и удобно.
3-10.1= скока Вам надо? 3,5 бар? знчить - 35%!!! Так-то...
3-15=0? Ну да, как-то так... Ну тогда и 3-16 и 3-17 туда же...
5-10=8? Старт, типа того... Ну тогда 5-11=5-12=5-13=5-15=0 Если на 27 терминал засадить 3 (5-12), то туда же и датчик сухога ходу, иначе зачем это затевать...
6-22=4.0
6-23=20.0
6-24=0.0
6-25=100.0 (договорились размечать диапазон в %? Ну, дык...)
6-80=0 ибо не нужен.
7-20 надо туда ткнуть "Amalog In 60", 3 вроде бэ...
7-30 конечно же "Normal", "Inverse" нам не надо...
7-31 "PI Antivindup" на этапе наладки оставить по дефолту, потом станет ясно, оставить или отключить.
Но это всё фигня... Самая мякотка - тут:
4-10=Clockwise
4-12=0
4-14=51.3 (50)
4-41= 51.3 же
4-54=0
4-55=100 (% же)
4-56=0
4-57=100 (же)

Грабли: Если на входном терминале оставить Preset Ref bit 0, то привод может выбирать задание не в 3-10.0, а в 3-10.1...


Как-то вот так оно как...



vitalikprytkv
Спасибо,скажите а в Данфосе FC202 такие же настройки с ним проблем небудет или есть хитрости какие нибудь?
Гервин
Я бы еще параметр 7-33 поставил 0,5..1 (к-энт усиления) и 7-34=15..20с (интегральная составляющая). С базовыми работает не пойми как..
Цитата(vitalikprytkv @ 15.6.2013, 10:59) *
Спасибо,скажите а в Данфосе FC202 такие же настройки с ним проблем небудет или есть хитрости какие нибудь?

Не совсем-группа параметров ПИД-регулятора 20-**..
BROMBA
Цитата(Гервин @ 15.6.2013, 10:21) *
Я бы еще параметр 7-33 поставил 0,5..1 (к-энт усиления) и 7-34=15..20с (интегральная составляющая). С базовыми работает не пойми как..

Не совсем-группа параметров ПИД-регулятора 20-**..

Ну, на первый запуск пойдет и 0,75/2,5, а там видно будет, чего куда дёргать...

vitalikprytkv у старших моделей просто меню поширше, настроек побольше, возможностей побогаче, ибо подороже и поумнее... А общий принцип один и тот же...
BROMBA
Кстате, никто не отменял в 051-м и старших моделях секцию 16 - Data Readouts; помогает иногда глянуть, чего и как, и почему не работает / или работает не так как надо...
Гервин
Цитата(BROMBA @ 15.6.2013, 13:13) *
Ну, на первый запуск пойдет и 0,75/2,5, а там видно будет, чего куда дёргать...

Рекомендовал заводские настройки Аквы и Хвака: 0,5/20
vitalikprytkv
Спасибо за советы но тут непонял(первый запуск пойдет и 0,75/2,5) если не затруднит поясните буду очень рад,любая инфа про ЧП полезна.
BROMBA
Цитата(vitalikprytkv @ 16.6.2013, 16:46) *
Спасибо за советы но тут непонял(первый запуск пойдет и 0,75/2,5) если не затруднит поясните буду очень рад,любая инфа про ЧП полезна.

Всё просто:
- "прокрутка" - это когда входы/выходы настроены, данные двигателя "залиты", данфоссятина включена в режим "Hand On", и можно невозбранно глянуть, в какую сторону закрутится двигатель...
- "первый запуск" - это когда настроена обратная связь, активирован регулятор, и proportional gain = 0,75 (не шибко чувствительно, но и не совсем тупо), integral time = 2,5s (не сильно шустро, но и не шибко вальяжно), а differentiation time либо забито в "0", либо ваще отключено нах, ибо на первом запуске нужды в нём (этом звене) никакой; осталось надавить "Auto On", и дать на терминал команду "старт"...

Внимание: По настройке PID вопросов не задавать, ибо пошлём сразу же, далеко и надолго: на раскрытие этой темы всеразличными "аффтарами" потрачены мегатонны бумаги, моря чернил, и гигабайты UTF-8... гугл в помощь...
Гервин
To BROMBA: ты забыл-у Микрика нема д-составляющей...
tiptop
Цитата(BROMBA @ 17.6.2013, 18:53) *
proportional gain = 0,75 (не шибко чувствительно, но и не совсем тупо), integral time = 2,5s (не сильно шустро, но и не шибко вальяжно), а differentiation time либо забито в "0", либо ваще отключено нах

Когда то настраивал “Дельту” для повысительного насоса.
Оставил так:
П = 10 (диапазон – от 0 до 10)

И = 1 (диапазон – от 0 до 100)

Д = 0,5 (диапазон – от 0 до 1)

Обычно "И" уменьшаю до минимума, чтобы совсем не выключать нах wink.gif

Сергей Валерьевич
http://www.youtube.com/watch?v=hLZ-IA61W5w
http://www.youtube.com/watch?v=VnJqKX4qHaY пробовал кто?
BROMBA
Цитата(Гервин @ 17.6.2013, 18:55) *
To BROMBA: ты забыл-у Микрика нема д-составляющей...

А вот и нет:
Цитата(vitalikprytkv @ 14.6.2013, 20:18) *
Ивот ещё что в дальнеишом жду FC 202,будут вопросы можно обратится или RTFM.

же...
Зачем у двухстволки 2 ствола? Шоб по 2-м зайцам волчьей картечью...
BROMBA
Цитата(tiptop @ 17.6.2013, 20:52) *
Когда то настраивал “Дельту” для повысительного насоса.
Оставил так:
П = 10 (диапазон – от 0 до 10)

И = 1 (диапазон – от 0 до 100)

Д = 0,5 (диапазон – от 0 до 1)

Обычно "И" уменьшаю до минимума, чтобы совсем не выключать нах wink.gif

От уже...
А когда настраиваешь Лензу, там ваще "И" ставишь дважды, да еще в "диапанозе" от 0 до 60000, ибо миллисекунды...
И шо? Не показатель же...
Тут речь идет исключительно о данфоссятине, и неча всяки "Дэльты" с "Альтибздыньками" в пример на пастамэнт ставить... Ишшо б "Моэллер" сюды на веревке приволок...