Полная версия этой страницы:
Склад с пестицидами
Rylskaya
12.6.2013, 14:45
Всем доброго времени суток. Проектируем скдад с пестицидами, нужно ли пожаротушение? Вроде как попадаем под п. 6.5- "г" СНиПа- т.е пожарные краны не нужно, только наружное от гидрантов. Но почитала что нужно автоматическое пожаротушение, а чем водой и пеной нельзя. Подскажите пожалуйста, где что можно почитать про склады с пестицидами, может кто сталкивался, на что надо особенно внимание обратить
Цитата(Rylskaya @ 12.6.2013, 15:45)

Всем доброго времени суток. Проектируем скдад с пестицидами, нужно ли пожаротушение? Вроде как попадаем под п. 6.5- "г" СНиПа- т.е пожарные краны не нужно, только наружное от гидрантов. Но почитала что нужно автоматическое пожаротушение, а чем водой и пеной нельзя. Подскажите пожалуйста, где что можно почитать про склады с пестицидами, может кто сталкивался, на что надо особенно внимание обратить
набить три слова в яндексе сложно ?
http://yandex.ru/yandsearch?lr=213&msi...%B4%D0%BE%D0%B2
Набирала, но конкретного ничего, если водой нельзя, а автоматическое нужно то чем, газом или порошок, нигде не нашла. Если б я нашла в интернете и сама разобралась, наверно бы не писала сюда
Цитата(Rylskaya @ 13.6.2013, 10:22)

Набирала, но конкретного ничего, если водой нельзя, а автоматическое нужно то чем, газом или порошок, нигде не нашла. Если б я нашла в интернете и сама разобралась, наверно бы не писала сюда
ну если не видели НОРМЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ СКЛАДОВ ПЕСТИЦИДОВ НТП-АПК 1.10.13.003-03
, то наверно плохо смотрели
http://www.infosait.ru/norma_doc/47/47629/index.htm#i136938
Rylskaya
13.6.2013, 11:44
Противопожарное водоснабжение на наружное и внутреннее пожаротушение следует предусматривать в соответствии с СНиП 2.04.01-85х и СНиП 2.04.02-84х,- это понятно про наружное по СниПу и про внутреннее, что нельзя тушить водой СНиП п.8.5 "г"
Помещения складов категорий В2-В4 по пожарной опасности площадью до 1000 м2 оборудуются АУПС, а свыше 1000 м2 и более - АУПТ.- если нужно, а в моем случае-да, то чем.
оборудование помещений первичными; средствами пожаротушения- это понятно, сделаю.
Или я что-то не так понимаю и вижу.
Девушки не ссорьтесь! Во первых вот ссылка на действующий СП:
http://www.cleper.ru/norma/11/222.pdf.
Если вы точно уверены, что нужна АУПТ, то я вам не завидую, и настоятельно рекомендую обратиться к профессионалам за разработкой раздела "противопожарные мероприятия".
и не смобиралась ссориться

просто конкретных данных не было, а ответ просят
Rylskaya
14.6.2013, 18:26
А данные- это склад пестицидов, объемом 13000 м3, вот у меня пока все данные, пока только начинаю делать и сразу вопросы и я сюда, где помогут
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.