Добрый день форумчани! Помогите понять следующее:
-есть канализационная сеть с установленными на ней колодцами. Как правильно указать длину трубы: до стенки колодца или до его оси, ведь в колодце сток идет по лотку? Т.е правильней указывать до стенки колодца, но при разработке профиля, длины указываем относительно осей сооружений. Да и частенько видел вместо лотка выбитую дыру в трубе.
Р.S. Решил просто разобраться в правильности. Я думаю конечно делать до оси и не париться!
alexandrpjatkov
15.6.2013, 10:28
Цитата(EDgara @ 15.6.2013, 12:54)

Добрый день форумчани! Помогите понять следующее:
На профилях расстояние измеряется между осями колодцев. Длину трубы беру равной этому расстоянию плюс 10-20 процентов запаса.
Цитата(alexandrpjatkov @ 15.6.2013, 10:28)

На профилях расстояние измеряется между осями колодцев. Длину трубы беру равной этому расстоянию плюс 10-20 процентов запаса.
А не большой ли запас? Документы какие-то есть, говорящие об этом?
Автор, это смотря для чего считать эту трубу.
если для проекта и сметы "при нём", то по осям вполне .. приемлимо,хоть и очень многие хитро множат потом эту величину на 1.1- 1.2 и ставят увеличенную циферку в смету(что отчасти вполне оправдано и востребовано почти законно- обрезки от труб никому потом не нужны).
А вот есть еще и далее расчет длины, тот что в ОСки ставят. Вот там четко по стенке колодцы и .. еще... не ржать!!!!... еще + величину перепада, если он там есть.. и вот такие вот 100-150 мм порой затягивают вопросы передачи на баланс сетей новых. И длины именно с исполниловки(и они биться должны четко), а не из проекта и четко с точностью до десятков миллиметров.
Это как аналог подсчета площадей по ТЭПам для ИРД и после строительства для БТИ- правила расчета и учета разные и разные площади по разному считают. Аналог,но не полное соответствие.
Хоттабыч
15.6.2013, 21:19
В схеме и профилях мы считаем трассу (трассировку) а не трубу. В спецификации хлысты трубы (шт.) Хлыст раструбной трубы, определенной длины, есть единица измерения, имхо, а не метры её.
Не забываем, что длины труб раструбных труб считаются без учета длин раструбов.
fantomas_1954
16.6.2013, 1:28
Маразм крепчал.....
Маразм, имхо, это когда снабжение, исходя из спецификации 30м, привозит на объект 30ть метровых раструбных труб (или 10ть трех-метровых) вместо, например, шести шт. трехметровых, четырех шт. двухметровых, трех шт. метровых, одной шт. 0,5м и двух шт. 0,25м.
не совсем так...наше дело - заложить общий метраж, тип труб, тип основания...если надо, приложить узлы
дело монтажной организации - прорисовать монтажную схему и определиться - шести шт. трехметровых, четырех шт. двухметровых, трех шт. метровых, одной шт. 0,5м и двух шт. 0,25м. , которые укладываются в общую длину трассы.
исключение, если вы проектировщик монтажной организации или у фирмы есть своя монтажная бригада...тогда всё считается и раскладывается проектировщиком...
fantomas_1954
16.6.2013, 10:46
Верно! Это работа ПТО- определить сколько каких труб привезти на объект, а дело проектировщика- посчитать метраж по трассе и добавить... Мы обычно в спецификациях 10-15% добавляем. А уж если у строителей перебор выйдет, не беспокойтесь, они вам смету на допы выставят, а ваше дело их проверить и подписать(или нет!). А на профилях пишется расстояние по осям колодцев. На то есть ГОСТ.
Другое дело, если ваш объект на крайнем севере или еще где-то в жопинске, куда все доставляют самолетами- там действительно, надо считать до сантиметров! ИМХО!
Проект у меня. Просто решил разобраться в этом и ничего более.
ГОСТ можно приложить, про подсчет труб по профилю до оси колодца?
Имхо нужно считать по осям колодцев, если речь идет о наружной безнапорной канализации. В этом случае будет запас по длине труб в пару процентов.
Цитата(twiggy @ 17.6.2013, 15:34)

Имхо нужно считать по осям колодцев, если речь идет о наружной безнапорной канализации. В этом случае будет запас по длине труб в пару процентов.
Понимаю! Но проектировщик это человек, который должен руководится, не только "чуйкой", но и нормами. А ГОСТа я не могу найти как правильно указать длину для бн канализации!
Fisher_dm
18.6.2013, 11:56
Делать нужно по осям, ГОСТ СПДС 21.604-82.
После закупки труб и всего прочего, сеть канализации еще и построить нужно.
Как делать разбивку трассы на местности если расстояния будут указаны до стенки колодца?
А вопрос не про длины участков, а про длины труб. А разбивку- так тот кто разбивает, тот и сметы на СМР по трассе НВК никогда и не видит, зачем она ему. Ему свой кусок сметы(или наряд) и чертеж с привязками трассы на местности и он нивелир в зубы и вперед.
Есть такой докУмент для сметчиков- ТЕР. Нас интересует под номером 23- "Канализация- наружные сети". К нему есть техническая часть, в которой приведены правила определения объемов работ. В частности, п 2.1.
P.S. 10% запаса- это где же такие аттракционы невиданной щедрости проводят? ))
Цитата(Fisher_dm @ 18.6.2013, 11:56)

Делать нужно по осям, ГОСТ СПДС 21.604-82.
Спасибо! Будет что завтра почитать.
MasterMad
23.6.2013, 17:35
Интересная тема и комментарии, узнал для себя новое)
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.