 Подскажите пожалуйста, кому не лень,  какая НТД обязывает при переходе под железкой стальной трубой в стальном футляре, предусмотреть ЭХЗ - знаю что надо, а нормативку не могу найти(((
 
 
 
 
  timofeyprof
  20.6.2013, 12:02
  
 
  не только по ж/д, но и для всех стальных футляров длиной более 10 м:
Стальные футляры газопроводов под автомобильными дорогами, железнодорожными и трамвайными путями при бестраншейной прокладке (прокол, продавливание и другие технологии, разрешенные к применению) должны
быть, как правило, защищены средствами электротехнической защиты (ЭХЗ), при прокладке открытым способом - изоляционными покрытиями и ЭХЗ.
/СНиП 42-001-2002
 
 
 
  ежик_с_окраины
  20.6.2013, 12:41
  
 
  ммм спасибки... но эт по газику, а по водичке???
 
 
 
  Serg Ivanov
  20.6.2013, 13:07
  
 
  Цитата(ежик_с_окраины @ 20.6.2013, 12:41) 

ммм спасибки... но эт по газику, а по водичке???
Никакая.  Знаю что не надо - и не ищу.
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=3...t=0#entry328097
  
 
 
  timofeyprof
  20.6.2013, 14:54
  
 
  Цитата(ежик_с_окраины @ 20.6.2013, 12:41) 

ммм спасибки... но эт по газику, а по водичке???
упс, сори. не посмотрел раздел форума. только водопроводы с/х-назначения, систем орошения и обводнения защищают весьма усиленной изоляцией по ГОСТ 9.602-2005
 
 
 
 
  Ferdipendoz
  11.7.2013, 12:40
  
 
  Вообще даже далеко ходить не надо за нормативкой - пункт 11.56 нашего основного снипа по наружному водоснабжению предписывает предусматривать защиту от блуждающих токов (номер пункта уже по новому, актуальному СП). Так что берите результаты коррозионных изысканий и вперед
 
 
 
  ежик_с_окраины
  11.7.2013, 13:49
  
 
  
  Да ужас - смотрю в книгу - вижу фигу... Хотя вопрос давно закрыт - буду внимательнее. Спасибо