Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Вентоборудование в ЛПУ
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
Gefest
Здравствуйте.Помогите, пожалуйста, разобраться с вентиляцией поликлиники. Норм много, не могу собрать всё в кучу.
По нормам притока и вытяжки так:
в палаты приток +80, вытяжка из с/у, в кабинетах врачей 1 кр. вытяжка, приток через коридор
не нашёл кратность вытяжки для кабинета УЗИ, кардиолога, эндоскопии, функциональной диагностики, процедурной, собирался делать 1-кратную вытяжку
уролог, гинеколог, кабинет с гинекологическим креслом - так же, как и кабинеты других врачей, -1?
есть столовая и раздаточная, как посчитать расход воздуха там?

И самое главное: какое оборудование использовать, в каком случае ставить резервные вентиляторы, какие вытяжки нельзя смешивать между собой?

Зольников Михаил
Здравствуйте.
Возьмите все известные Вам нормы по ЛПУ, создайте файлик, скопируйте и вставьте название нормативного документа, копируйте в файлик все пункты, касающиеся конкретно Вашего ЛПУ. Потом - следующий документ. Займет два-три часа, но перечитайте получившееся и многое встанет на свои места.

Расход воздуха по столовой - смотрите "СПРАВОЧНОЕ ПОСОБИЕ К СНИП 2.08.02-89 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ" . Что касается столовой - то выполняйте требования этого документа, все системы - строго отдельные от систем больницы.

Многие ответы на Ваши вопросы - в приложении к этому сообщению.
Извините за размер, но скачать это стоит.
Что за книга - не помню, фотографировал ее страницы в 2007 году.
Profsystem
По-моему в кабинетах воздухообмен 60 куб. на человека, не 1 кр. (да и приток с уоридора им делатьне очень хорошо, хоть и просывается в нормах - это можно делать, где нет постоянно посетителей в коридоре, т.е. если инфекционные больницы, когда больные сидят в боксах и т.п. ) - это по санпину 2010 года (СанПин 2.1.3.2630-10)
авообще скачайте тут литературку и почитайте http://www.ovishnik.ru/index.php/literatur...chrezhdenij-lpu

это как раз то, что Вам Зольников Михаил насканировал)))) Вот, что за книга не знаю(
serghs
Цитата(Gefest @ 21.6.2013, 14:48) *
Здравствуйте.Помогите, пожалуйста, разобраться с вентиляцией поликлиники. Норм много, не могу собрать всё в кучу.
По нормам притока и вытяжки так:
в палаты приток +80, вытяжка из с/у, в кабинетах врачей 1 кр. вытяжка, приток через коридор
не нашёл кратность вытяжки для кабинета УЗИ, кардиолога, эндоскопии, функциональной диагностики, процедурной, собирался делать 1-кратную вытяжку
уролог, гинеколог, кабинет с гинекологическим креслом - так же, как и кабинеты других врачей, -1?
есть столовая и раздаточная, как посчитать расход воздуха там?

И самое главное: какое оборудование использовать, в каком случае ставить резервные вентиляторы, какие вытяжки нельзя смешивать между собой?

Здравствуйте. Если нашли кратность воздухообмена в кабинете с гинекологическим креслом поделитесь информацией, или документ ссылающийся. Все перерыл, в пустую
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.