MAverick
Коллеги, как прикинуть какой диаметр трубы нужен для сбора воды в ВВ, если с учетом разъуклонки знаю секундный расход? Т.е. есть какая то программа расчетов, или вы все примерно прикидываете максимальный объем для горизонтальных и вертикальных участков?

Есть у кого табличка, зависимости диаметра, от максимального расхода?
Elenk_@
Таблицы Лукиных в помощь)
MAverick
А можно тут написать до 300 диаметра? на какие цыферки опираться? я не ВКшник, а на меня проверку повесили... По нормам проходит, указаны расходы, а вот на сколько они проходят, я пока не могу понять...
cubiq
Расход по стоякам в СНиП 2.04.01-85* табл.16.
Горизонтальные участки рассчитывала без подпора воды у воронки только для стальных труб: 100 уклон 0,005 пропускает 4 л/с,
100 уклон 0,01- 5,7 л/с, диаметр 150 уклон 0,005- 10,46 л/с
150 уклон 0,01 - 17,6 л/с, 150 уклон 0,02 - 20,7 л/с.
Михаил I
Нужно знать конкретный расход, чтобы подобрать уклон и диаметр.
Как сказал предыдущий, не совсем верно. Нужно проверить на условие по формуле 33 СНиПа 2.04.01-85. Т.к. ключевое не только уклон и диаметр, а еще и наполнение.
Serg Ivanov
Цитата(Михаил I @ 29.6.2013, 7:54) *
Нужно знать конкретный расход, чтобы подобрать уклон и диаметр.
Как сказал предыдущий, не совсем верно. Нужно проверить на условие по формуле 33 СНиПа 2.04.01-85. Т.к. ключевое не только уклон и диаметр, а еще и наполнение.

Ливнёвку на полное считают. пп.2.40.
fantomas_1954
Цитата(MAverick @ 24.6.2013, 17:13) *
...я не ВКшник, а на меня проверку повесили...

А потом удивляемся, что ракеты падают... Наверное их проверку на ВКшника повесили..((