есть задача для сплита - малая серверная на 1 этаже, блок можно только на крышу 3 этажного здания. перепад высот выходит 9 метров , общая длина 18 м.
мощность на выходе нужна 2,5 кВт , ( и кстати , какое падение будет мощности ? )
какой сплит потянет сию задачу ?
навскидку по поиску все имеют ограничение 10 / 15 м , не найду нужное
Любой от производителей прецизионников. Liebert, Uniflair, RC-Group...
Подозреваю, что также и любой приличный полупром, но в них я не разбираюсь.
Japantol
25.6.2013, 14:30
бюджетно надо , выбрать бы из бытовой серии ...
Цитата(daddym @ 25.6.2013, 13:59)

Любой от производителей прецизионников. Liebert, Uniflair, RC-Group...
Подозреваю, что также и любой приличный полупром, но в них я не разбираюсь.
Полупром не покатит, от 7 кВт. А мелкие прецы есть, по-моему у Lieberta и RC-Group.
Belka123
25.6.2013, 19:09
Если бытовая серия нужна, то посмотрите Lessar, General, ME-есть модели по 2,5 кВт и длинной 20 м. Из новых моделей)
Потери будут в любом случае и большие. Ведь нужно поднимать масло к наружному блоку. На такую высоту оно само не полезет. 2,5 кВт мне сейчас в спину дует на 12 кв. метрах и не выключается.
Пытаетесь стать подонком в лице заказчика? Вперёд.
Цитата(Japantol @ 25.6.2013, 15:30)

бюджетно надо , выбрать бы из бытовой серии ...
Не считая многих других недостатков бытовых кондиционеров, по мощности они должны выбираться как минимум вдвое больше от тепловой нагрузки серверной. Учитывая падение на трассе как раз 7-8кВт Вам и нужно. Так что ставьте маленький инверторный на 9кВт и будет Вам счастье.
Цитата(daddym @ 26.6.2013, 3:21)

Не считая многих других недостатков бытовых кондиционеров, по мощности они должны выбираться как минимум вдвое больше от тепловой нагрузки серверной. Учитывая падение на трассе как раз 7-8кВт Вам и нужно. Так что ставьте маленький инверторный на 9кВт и будет Вам счастье.
беда ещё есть такая что нужен зимний комплект .... так что инвертор отпадает .... стало быть мнение всезнающего АLL - что 3,5 Квт будет мало ? нужно аж 7 ? даже не 5 ...
по теплу в серверной где то 2,5 кВт
Цитата(Japantol @ 25.6.2013, 12:32)

есть задача для сплита - малая серверная на 1 этаже, блок можно только на крышу 3 этажного здания. перепад высот выходит 9 метров , общая длина 18 м.
мощность на выходе нужна 2,5 кВт , ( и кстати , какое падение будет мощности ? )
какой сплит потянет сию задачу ?
навскидку по поиску все имеют ограничение 10 / 15 м , не найду нужное
возьмите помощней 3,5 кВт и никаких проблем 10/25м мицухи работают без проблемм
http://www.mitsubishi-climate.ru/MSC-GE35VB-E1.htm
Цитата(daddym @ 26.6.2013, 3:21)

Не считая многих других недостатков бытовых кондиционеров, по мощности они должны выбираться как минимум вдвое больше от тепловой нагрузки серверной. Учитывая падение на трассе как раз 7-8кВт Вам и нужно. Так что ставьте маленький инверторный на 9кВт и будет Вам счастье.
О как))) насоветовал.
Нуну.
Цитата(airwave @ 30.7.2013, 5:16)

О как))) насоветовал.
Нуну.
ага ! страна советов ))))
вопрос решил ... поставил простой митсу эл 3,5 кВт - вроде справляется .... правда жары нет (АУ ! где лето ?)
и ... спасибо всем за участие в осбуждении