Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Прошу порекомендовать прецизионник
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях > Холодоснабжение
Sobinsm
Прошу порекомендовать прецизионный кондиционер-моноблок холодопроизводительностью порядка 7кВт для установки в серверной комнате офиса. Площадь серверной 16 м.кв., потолки 2,6 - 2,8 м. Расчётная мощность оборудования 6 кВт (две стойки). Для охлаждения используется оборотная (?) вода "от здания" температурой 30/37*С.
daddym
Это не моноблок а кондиционер водяного охлаждения. Есть у любого производителя прецов, правда мощность маловата, на краю ряда.
SSA
Чё-то мне кажется, что 30/37 - ниочем для охлаждения серверной.
RusBuka
Мне кажется это вода для конденсатора.
daddym
Цитата(SSA @ 27.6.2013, 10:09) *
Чё-то мне кажется, что 30/37 - ниочем для охлаждения серверной.

Ну это вопрос терминологии. На мой взгляд правильная
1 воздушного - фреон на улице
2 водяного - фреон только в кондиционере
3 чиллерного - холодная вода
einstein
приветствую

daddym правильно пишет. человеку нужен прец с водяным охлаждением конденсатора.
такие делают по моему все: Либерт-Эмерсон-Юнифлер-Хайреф... (все, что вспомнил)

выбирайте, что нравится - компаний много... если дальше обсуждать - реклама будет biggrin.gif
Заур-Магомедов
Согласен с RusBuka, был у меня случи что вода была для коденсатора, а испаритель для воздуха. правда не прецизионник а мед. кондиционер. в твоем случи мне кажется что именно воздух- для охлаждения серверного.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.