Необходимо выполнить прокладку водопровода совместно с теплосетью в непроходном канале. Объект в Моск. области, сети эксплуатировать будут сами.

Как это сделать, какие трубы для водопровода применить? Нужна ли теплоизоляция на водопроводные трубы, т.к. глубина заложения низа непроходного канала будет примерно 1,2....2,0 м. Есть ли у кого-нибудь разрез такой прокладки?

И еще такой вопрос. Должны ли проектировщики учитывать при выборе материала труб для хоз-бытовой канализации возможность слива тепловых сетей. Или лни должны сливать к нам по нормам охлажденную воду до 40 град.

Заранее признательна за ответы.
Водяной
трубы на воду стальные...в изоляции (делается теплотехнический расчёт: окружающую среду должны дать отопленцы (возможную температуру зимой в канале), далее, считаете изоляцию свою)
учитывать должны, слив в канализацию не выше 40 градусов...либо остывание в течении какого-то периода естественным путём в трубах, либо искусственное охлаждение (колодец-охладитель, к примеру)